Не подскажите как на этом частотнике установить режим автоматического включение при подачи питания ( чтоб не нажимать кнопку RUN)
Andrew_2610
20.9.2017, 9:04
Если бы знать что за частотник такой. У них вообще тип есть.
bakshish
20.9.2017, 10:06
я думаю.. у них меню то общее..в данфосах же общее..а вот с шнейдерами не могу разобраться
comcan
20.9.2017, 13:55
Добрый день. Если это ATV212. Для пуска по включению питания поставьте перемычку между F и Р24. В параметрах выберите 2-х проводную схему включения. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Параметрирование почитайте с стр. 38.
По самые по...
20.9.2017, 19:16
Цитата(comcan @ 20.9.2017, 13:55)
Добрый день. Если это ATV212. Для пуска по включению питания поставьте перемычку между F и Р24. В параметрах выберите 2-х проводную схему включения. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Параметрирование почитайте с стр. 38.
Сгорит такая схема при провалах-дребезге напряжения..
bakshish
21.9.2017, 4:25
что все так сложно то блин)))
Foca
21.9.2017, 7:08
Цитата(По самые по... @ 20.9.2017, 20:16)
Сгорит такая схема при провалах-дребезге напряжения..
И что много сгорело? Это же Тошиба FS-11, FS-15. Поставлено штук 50. Сгоревших не обнаружено.
bakshish
21.9.2017, 8:36
Цитата(comcan @ 20.9.2017, 2:55)
Добрый день. Если это ATV212. Для пуска по включению питания поставьте перемычку между F и Р24. В параметрах выберите 2-х проводную схему включения. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Параметрирование почитайте с стр. 38.
и какие выставлять уставки?))