Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: частотник Hvac Schneider Electric
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
bakshish
Не подскажите как на этом частотнике установить режим автоматического включение при подачи питания ( чтоб не нажимать кнопку RUN)
Andrew_2610
Если бы знать что за частотник такой. У них вообще тип есть.
bakshish
я думаю.. у них меню то общее..в данфосах же общее..а вот с шнейдерами не могу разобраться
comcan
Добрый день. Если это ATV212. Для пуска по включению питания поставьте перемычку между F и Р24. В параметрах выберите 2-х проводную схему включения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Параметрирование почитайте с стр. 38.
По самые по...
Цитата(comcan @ 20.9.2017, 13:55) *
Добрый день. Если это ATV212. Для пуска по включению питания поставьте перемычку между F и Р24. В параметрах выберите 2-х проводную схему включения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Параметрирование почитайте с стр. 38.


Сгорит такая схема при провалах-дребезге напряжения..
bakshish
что все так сложно то блин)))
Foca
Цитата(По самые по... @ 20.9.2017, 20:16) *
Сгорит такая схема при провалах-дребезге напряжения..


И что много сгорело?
Это же Тошиба FS-11, FS-15.
Поставлено штук 50.
Сгоревших не обнаружено.
bakshish
Цитата(comcan @ 20.9.2017, 2:55) *
Добрый день. Если это ATV212. Для пуска по включению питания поставьте перемычку между F и Р24. В параметрах выберите 2-х проводную схему включения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Параметрирование почитайте с стр. 38.

и какие выставлять уставки?))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.