Уважаемые специалисты,
обращаюсь за помощью в связи со следующей проблемой.
Установил на насосной станции (холодное водоснабжение) частотный преобразователь Веспер Е2-8300 с датчиком давления
WIKA OT-1 0-10 bar через токовый вход. Насос - Grundfos CR. Рабочее давление - 3 атм.
Через несколько дней эксплуатации сигнал с датчика начал падать, что, соответственно привело к повышению давления в системе.
Датчик поменяли на другой того же типа. Вначале все работало идеально, но примерно через неделю ситуация повторилась: уровень сигнала постоянно снижается.
С подобными системами раньше дела не имел, поэтому нуждаюсь в совете, как сделать, чтобы работало надежно.
Датчик установлен на выходном трубопроводе через 3-ходовой кран без каких-либо демпферов и т.п. В качестве резервных установлены еще два насоса CR через устройства плавного пуска ABB PSE с управлением по манометрам. При включении резервные насосы создают довольно сильную пульсацию давления. Больше 5 атм насосы по характеристикам не качают.
Датчик подключен через экранированный кабель МКЭШ, экран заземлен со стороны частотника. Кабель проложен в одном кабель-канале с силовыми кабелями. Питание датчика - от частотника 24 В (тестер показывает колебания от 24 до 25 В). Напряжение на датчике - около 20 В. Измерения показывают, что выходит из строя именно датчик, АЦП частотника работает нормально.
Предполагаю сделать следующее:
- приобрести датчик Danfoss MBS 3050 0-10 bar со встроенным демпфером,
- переложить кабель на датчик отдельно от остальных кабелей.
Подскажите, пожалуйста, как лучше решить проблему ?
Имеет ли смысл установить датчик на стене через гибкий шланг, чтобы исключить воздействие вибраций трубопровода?
Буду благодарен за Ваши советы,
Дмитрий.