s0und
День добрый!
Имеется следующая проблема.
Установлен Schneider ПЛК M221 (master), который через modbus RTU считывает данные с ЧП Danfoss FC202 (slave 1). Всё настроено и работает замечательно. Но когда к этой коммуникации подключаем еще одно устройство (счетчик электроэнергии Schneider iEM3150 - slave 2) - какое-то время всё работает, данные считываются с обоих устройств, но в один прекрасный момент ЧП просто зависает. Причем зависает так, что не реагирует даже на нажатия кнопок на пульте ЧП, и приходится отключать питание и снова включать. После чего система благополучно работает дальше до следующего зависания ЧП.
По отдельности работают как slave 1, так и slave 2, а когда подключены сразу оба - ЧП зависает через какое-то время.

Может кто-то сталкивался? В чем может быть проблема?
По самые по...
Может с резисторами согласования линии намудрили.. Лишних быть не должно. Адреса слейвов должны быть разные, лучше кратные шестнадцати. Скорости обмена сделайте минимальными.
LordN
меняйте время опроса и таймауты. такая же фигня была на другом железе, лечил увеличением. либо разделяйте на уровне мастера.