Полная версия этой страницы:
Проблема привода Acs800
AlexanderSm
15.10.2017, 10:13
Всем привет. Меня зовут Александр. Работаю на металлургическом заводе в Арабских Эмиратах.
В производстве используем частотники ACS800
Недавно столкнулся со следующей проблемой:
Во время производства внезапно на системной плате диодного блока питания DSSB появляется ошибка Supply Missing и ACS800 перестает работать.
В инструкции сказано, что проблема либо в блоке DSU либо в плате управления DSSB.
Мы поменяли плату DSSB, но через пару дней снова столкнулись с этой же проблемой.
В этот раз мы поменяли все блоки DSU, но через несколько дней та же самая ошибка проявила себя.
И снова мы поменяли плату DSSB.
Пока производство идет нормально (прошло только несколько дней).
Мы проверяли аеличину потребление тока в моменты появления ошибки, но не обнаружили никаких анормальных показателей.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ранее и если да, то каково решение ее?
Заранее спасибо
mr_Frodo64
15.10.2017, 12:28
Но ведь сообщение о потере питания сделано не для того, чтобы сообщать о неисправности частей ПЧ, а для сообщения о проблеме с питанием. Но о проверке этого вы не говорите ни слова. В моей практике, например, был случай с оборудованием такой же примерно конфигурации, когда один управляемый выпрямитель питает несколько моторных модулей. Так вот периодически система выдавала сообщение о сбое питания одного из моторных модулей, хотя каждый из них подключен параллельно на одни шины постоянного тока через предохранители. Долго не могли понять, почему только один моторный модуль уходит в ошибку, хотя питаются все от одной системы шин постоянного тока. В итоге выяснилось, что болтовое соединение кабельной перемычки с одного из полюсов было плохо затянуто и во время увеличения нагрузки на этом переходном сопротивлении сильно терялось напряжение, что приводило к уходу модуля в ошибку о недостаточном уровне питающего напряжения. Это дефект был обнаружен только после целенаправленного тщательного осмотра, но все-таки уже повлиял на соединитель, который немного подгорел и деформировался от термического воздействия. Пришлось поработать напильником и наждачкой, чтобы устранить нагар на входной шине ПЧ и заменить перемычку с подгоревшим наконечником.
AlexanderSm
15.10.2017, 15:47
mr_Frodo64 Спасибо Вам за совет. Мы пошли путем мануала заменив блоки DSU (выпрямители) и плату управления DSSB
Теперь воспользуемся Вашей историей и проверим все соединения.
Напишу Вам позже что из этого вышло.
Хорошего Вам дня!
Цитата(AlexanderSm @ 15.10.2017, 12:13)

Работаю на металлургическом заводе в Арабских Эмиратах.
Как туда устроиться?
Они же там в рабстве у арабов.
DriverFirst
17.10.2017, 9:57
Цитата(Pawel @ 17.10.2017, 7:55)

Они же там в рабстве у арабов.

там рабочие поделены на три категории. Категория A, B, C. С - самая низшая категория, с соответствующими условиями проживания и питания.
Это мне один представитель Danieli рассказывал. Они там алюминиевый завод построили в 2012.
Так что, может и не рабство, но люди на сорта там поделены.
А мне тоже один знакомый рассказывал, он там был и всё своими глазами видел. Не редки случаи в Эмиратах и Турции заманивают хорошими заработками, а потом отнимают документы и батрачат люди за еду, а потом их выпинывают и говорят будьте довольны что живы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,