Skripun
21.10.2017, 11:05
Добрый день.
Коллеги, подскажите, кто как представляет себе возможность аэродинамической настройки (балансировки) систем противодымной вентиляции? (настройка подбором сечений, настройка неполным открытием противопожарного клапана...)
Обычно дымоудаление выполняется с одного этажа и из одного объема (коридора/помещения).
Даже если у вас большая площадь (например 3000 м2) и несколько точек забора дыма, то при возникновении задымления в какой-то зоне помещения сосать должно изо всех дымоприемных устройств, но работать в полной мере будет только одна точка, остальные будут подсасывать воздух до момента образования дымового слоя по всей площади помещения.
Skripun
22.10.2017, 20:56
Ну вот вы подбираете вентилятор, на те потери давления которые нужны - нет такой модели-есть с запасом в 300 Па. Как быть без балансировки?
Так же актуален этот вопрос для многоэтажных зданий, где при подпоре сверху вы обеспечиваете перепад на первом этаже 20 Па, а в канале на последнем этаже будет уже другое давление (например зона безопасности на закрытую дверь) и двер не смогут открыть. .
broodling
23.10.2017, 6:05
Проблемы с не открывающимися дверьми решаются клапанами избыточного давления.
Проблема только в том, что эти клапана далеко не всегда есть куда ставить: обычно делают тамбур шириной почти в саму дверь...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.