Добрый день.
Коллеги, подскажите, кто как представляет себе возможность аэродинамической настройки (балансировки) систем противодымной вентиляции? (настройка подбором сечений, настройка неполным открытием противопожарного клапана...)
Wiz
Обычно дымоудаление выполняется с одного этажа и из одного объема (коридора/помещения).
Даже если у вас большая площадь (например 3000 м2) и несколько точек забора дыма, то при возникновении задымления в какой-то зоне помещения сосать должно изо всех дымоприемных устройств, но работать в полной мере будет только одна точка, остальные будут подсасывать воздух до момента образования дымового слоя по всей площади помещения.
Skripun
Ну вот вы подбираете вентилятор, на те потери давления которые нужны - нет такой модели-есть с запасом в 300 Па. Как быть без балансировки?

Так же актуален этот вопрос для многоэтажных зданий, где при подпоре сверху вы обеспечиваете перепад на первом этаже 20 Па, а в канале на последнем этаже будет уже другое давление (например зона безопасности на закрытую дверь) и двер не смогут открыть. .
broodling
Проблемы с не открывающимися дверьми решаются клапанами избыточного давления.
Skripun
Проблема только в том, что эти клапана далеко не всегда есть куда ставить: обычно делают тамбур шириной почти в саму дверь...