Easervice
Добрый день уважаемые форумчане. Есть проблема, нужна Ваша помощь.

Привезли к нам на сервис сгоревший ПЧ ABB ACS550-01-195, выгорели все платы и модули. В общем восстановили мы его полностью, плату управления тоже меняли,
там стоит SMIO-01c. Пришла плата но с прошивкой под 4кВт двигатель (версия прошивки 316а). На выходе как и ожидалось получили ошибку Drive ID (ошибка идентификатора привода). Помогите кто может с прошивкой под 195 ампер и программой Drive Loader. Все сроки сдачи работы уже прошли, клиент бесится. В свободном доступе нигде ничего нет, перерыли весь интернет. Или подскажите где поискать и куда покопать. С Уважением, Егор.

Easervice
Почта для связи со мной easervice1@ya.ru
Profesor1967
Добрый вечер! Была уже подобная ситуация и я выкладывал информацию.
Перейдите пожалуйста на стр.3 этого форума тема называется
Abb Ach 550. Несоответствие программы оборудованию.
Оборудование одно - программа другая...
в этой теме есть документация (скачайте и действуйте).
Будут вопросы, всегда рад ответить.
С уважением.
Easervice
Спасибо за ответ. А операция с скрытым меню помогает уйти от ошибки Drive ID? Дело в том что у нас нет панели управления от него. Может есть возможность на нем зайти в скрытое меню через Drive Window Lite? Кто нибудь может подсказать как на нем попасть в секретное меню без панели? Есть ли у кого нибудь сервисные пароли? Так как например в ветке про ACS800?
Easervice
Установил все параметры. Ошибка Drive ID пропала. ПЧ видит что он на 195А. Но теперь вывалилась новая ошибка F0021. Судя по мануалу от подобного ПЧ - Ошибка внутреннего измерения тока. Копать в сторону токовых трансформаторов? Или где то еще может быть собака зарыта?

Силовая плата стоит новая. Были распаяны перемычки на 157А. Перепаяли на 195а. Там есть еще 4 перемычки S703 и т.д. за что отвечают - не знаю. Нет сервисного мануала. Но распаяны не так как на сгоревшей плате. Если есть у кого нибудь сервиска - пришлите пожалуйста. В долгу не останусь.
m3F
Если заказывали новую силовую плату без перемычек, то в комплекте всегда идет мануал по распайке.
Easervice
В общем ПЧ настроен, выдал ошибку F0021, при проверке было выявлено 2 дохлых датчика Холла, при отключении их - ПЧ стартует без ошибок. Заказали новую плату с датчиками. Всем спасибо за помощь. А отдельному пользователю - вознаграждение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.