Доброго времени суток !
Требуется заменить привод 6RA7078, управляемый по PROFIBUS DP, на привод 6RA8078.
С помощью Drive Monitor c 6RA70 скачан dnl-файл. Помогите, пожалуйста, с советом или ссылкой на информацию по такому вопросу: как автоматически или вручную преобразовать параметры привода 6RA70 в параметры 6RA80, включая и параметры PROFIBUS DP, для того, чтобы их закачать с помощью STARTER в привод SINAMICS DCM 6RA8078 ? Есть ли какая-то пошаговая инструкция по такому преобразованию ? Или поделитесь, пожалуйста, опытом.
Если надеетесь слить настройки с одного привода и залить в другой, то обломайтесь - ничего не выйдет. Я с такой задачей сталкивался практически. А перед тем как к этому приступить звонил в техподдержку Сименс и консультировался. Мне втирали следующее, что если программа в одном приводе не содержит свободно программируемых блоков, кажется так это называется, то всё должно получится. Это чушь! Пришлось всё делать вручную, то есть править программу ПЛК - заново создавать командное слово, делать обработку слова состояния. Поэтому если нет исходного проекта для ПЛК, то вероятность успеха подобной затеи стремится к нулю.
mr_Frodo64
18.11.2017, 23:52
Только постепенное соотношение каждого параметра Simoreg параметру DCM готовишь табличку и на её основе настраиваешь с "0"
Спасибо за отклики. Мне так всё и представлялось.
Но, переходя к ручному преобразованию, я столкнулся тем, что не понимаю как родной привод работает в конкретной сети PROFIBUS DP - см. прикрепленный файл.
По сигналам управления: в окне "Control word and status word" связан с PROFIBUS только параметр
P666 = B3107 1ST PZD 7 CB/TB1 - управление квитированием, т. е. со сбросом ошибки по PROFIBUS'у (?). Я, вообще-то, ожидал сигналы по сетевому управлению битами 0 (OFF1), 1 (OFF2), 2 (OFF3) и(или) другими.
По заданию скорости: где задание по PROFIBUS'у величины скорости ? В окне "Digital setpoints" P433 = K11 Main setpoint, т. е. от аналогового входа 4-5. Я ожидал что-то типа: P433 = K3002 2ND PZD CB/TB1 ! Ни в каких-других окнах нет связей параметров привода с 2ND PZD CB/TB1.
Как тут быть ? Что переносить в SINAMICS DCM ?
Почему-то Форум мне не разрешает (нет прав) загрузить полный dnl-файл ?
mr_Frodo64
19.11.2017, 9:42
Судя по наполнению параметра n733 мы видим обычное слово управления состояния офф1. Так что состав думаю стандартный
P648 = 9 - побитовое управление.
P654 = B1 Fixed value 1.
Как запустится привод по PROFIBUS'у ?
Он запустился бы, если бы было установлено: P654 = B3100 1ST PZD 0 CB/TB1.
А с заданием скорости ? Тоже, по-моему, нет управления со стороны PROFIBUS.
Зачем тогда PROFIBUS ? Только сбрасывать ошибку ?
Верней, PROFIBUS нужен для того, чтобы:
1. Сбрасывать ошибку и
2. Доставлять в ПЛК слово состояния, фактические скорость и ток якоря
Не мало ли для того, чтобы городить такой сыр-бор с профибасом.
Или бывает такое в практических реализациях ?
mr_Frodo64
19.11.2017, 17:06
Сам не встречал, но предположить вариант управления через клеммную панель, а параметры контролируемые передавать в АСУ, регистратор (скаду) можно.