Sergemsk
В жилом доме 1997 года постройки, при строительстве, в лифтовой шахте забыли сделать отверстие для подпора воздуха в шахту. Что в этом случае делать? Лифтовая шахта сделана из заливного бетона. Можно ли в стене шахты вырезать отверстие для короба подпора и кто в этом случае должен давать разрешение на проведение таких работ? Может ли сама обслуживающая дом организация: Жилищник сама проделать в стене шахты отверстие? Оборудование для подпора воздуха в шахту лифта на чердаке смонтировано, короба подведены а межполье чердака и машинного зала лифтов. Буду очень признателен за консультацию и совет!
MehMeg
Цитата(Sergemsk @ 21.11.2017, 19:21) *
В жилом доме 1997 года постройки, при строительстве, в лифтовой шахте забыли сделать отверстие для подпора воздуха в шахту. Что в этом случае делать? Лифтовая шахта сделана из заливного бетона.


Прорезать обязательно, без заужения сечения подводящего воздуховода

Цитата(Sergemsk @ 21.11.2017, 19:21) *
Можно ли в стене шахты вырезать отверстие для короба подпора и кто в этом случае должен давать разрешение на проведение таких работ?


Совместное творчество ГИПа (возможное ослабление несущей конструкции), эксплуатирующей организации здания и лифтов

Цитата(Sergemsk @ 21.11.2017, 19:21) *
Может ли сама обслуживающая дом организация: Жилищник сама проделать в стене шахты отверстие?


Вариант самый оптимальный, к нему надо и стремиться
Sergemsk
Большое спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста как лучше подводить подпор воздуха в лифтовую шахту: в коробе или прорезав отверстие в стене лифтовой шахты из межполья чердака и машинного помещения лифтов и оттуда подавать воздух?
MehMeg
Цитата(Sergemsk @ 27.11.2017, 12:41) *
Большое спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста как лучше подводить подпор воздуха в лифтовую шахту: в коробе или прорезав отверстие в стене лифтовой шахты из межполья чердака и машинного помещения лифтов и оттуда подавать воздух?


Прорезается отверстие в бетоне, заводится в шахту воздуховод, закрывается сеткой (требование лифтовиков, у них и запросить размер ячейки), герметизируется примыкание воздуховода с бетону.
А вот транзит перетоком через машинное отделение я бы не делал...
Sergemsk
А можно заводить подпор воздуха без короба, а просто подавая воздух через межполье и отверстие, которое проделают в лифтовой шахте? Или лучше подавать через воздуховод? Решетку обязательно ставить в шахте лифта?
MehMeg
Цитата(Sergemsk @ 27.11.2017, 14:53) *
А можно заводить подпор воздуха без короба, а просто подавая воздух через межполье и отверстие, которое проделают в лифтовой шахте? Или лучше подавать через воздуховод? Решетку обязательно ставить в шахте лифта?


Можно, но что бы позже вопросов не возникало лучше через короб. А наличие решётки это прихоть лифтовиков и норматива.
Sergemsk
Ещё раз большое спасибо за Ваши ответы и Советы!