Ganzo_rut
23.11.2017, 15:53
Доброго всем времени суток. Возникла следующая трудность: не удается поднять частоту больше 50Гц. Номинальные параметры асинхронного двигателя 50Гц, 380В, 1410 об/мин., внешнее управление через входы, регулировка скорости через аналоговый вход 4-20мА. Режим управление двигателем пар. 9904 установлен в 3 (скаляр: част). Параметры 2007 - 0Гц, 2008 - 70 Гц. Перепробовал разные варианты задания ничего не получается. Теоретически при задании в 20мА при текущих настройках двигатель должен вращаться при 70Гц. Подскажите что я мог не учесть при настройке или полностью как правильно в таком случае ее сделать? Заранее благодарен.
kossn93
23.11.2017, 20:37
установите параметры макс частоты для Вашего аналогового входа...могу ошибаться но вроде группа параметров 11ХХ
Ganzo_rut
24.11.2017, 20:44
Спасибо большое ваша подсказка помогла. В параметре 1105 нужно было установить макс. возможную частоту.