Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Анализатор сети (Отрицательные Kwt)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Sasha_24
Уважаемые специалисты.

1) Я вычитываю по сети модбас параметры от анализатора (Lovato) DMG-6, который меряет разные параметры электросети. Обратил внимание, что параметр накопления Kwth (imported total active energy) не изменяется - все время ноль, в то время как Kwth(exported energies) постоянно накапливаются.

2)Нагрузка, которую измеряет анализатор - это обычное здание типа больница, - не думаю, что там есть генерирующие устройства.

3)На самом анализаторе полистал меню - добрался до параметров активной мгновенной мощности и обратил внимание, что все со знаком минус (например -20 Квт, причем по всем фазам L1, L2, L3). Также в меню тестирования правильности подключения обратил внимание на сообщение типа "Inverse TC L", - означает неверную полярность при подключении трансформатора тока.

4) В общем сообщил местным электрикам, что скорее всего попутаны направления у трансформаторов тока. Они поменяли направленность - таким образом все мгновенные мощности стали положительными, Kwth (imported total active energy) начал накапливаться, а Kwth(exported energies) заморозился в одном значении. Но! тем не менее прибор выдает все туже ошибку "Inverse TC L", - перегружал не помогает.

5) Что может быть ? - это баг прибора или все таки нужно обратить внимание на какие то другие обстоятельства. Самое главное, что в хозяйстве имеются еще анализаторы: У некоторых была таже ошибка и после "исправления" и тестирования на предмет корректного подключения выдается тоже сообщение "Inverse TC L". Также имеются анализаторы где с подключением угадали изначально - там сообщение "ОК", ну и все положительные мгновенные Kwt по всем фазам.
straus
Возможно была перепутана полярность не всех трансформаторов тока. А при переключении поменяли полярность всех. То есть, теперь в противофазе тоже остался ТТ.
wild
Как всегда - "схема нет", фотоаппарат "Поляроид" и пластины кончались.
bkv70
А слова экспорт и импорт Вам ничего не напоминают?
Прибор судя по всему двунаправленный, и как я предполагаю при монтаже перепутаны начала и концы вторичных обмоток ТТ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.