Имеется вентустановка к которой подрядчики прикрутили Siemens Synco 700.
Проблема в следующем: Ночью установка переходит в режим экономичный, что означает что жалюзи закрываются, вентилятор
выключается, и полностью закрывается трехходовой клапан, вместо того чтоб перейти в режим поддержания обратки.
В результате вода в малом контуре постепенно остывает градусов до 10 и при утреннем пуске не успев нагреться срабатывает термостат.
Дак вот, можно ли заставить этот контроллер поддерживать обратку при выключенной установке ??? Инструкцию читал - ответа не нашёл
sa_
Спасибо за ответы, разобрался сам.
Надо на вход термометра обратки повесить функциональный блок "Защита от замерзания", а уже дальше в параметрах этой защиты прописать
желаемую температуру обратки. Защита от замерзания по термостату это совсем другая защита и вешается на вход контроллера
к которому подключён термостат.
Спасибо нерадивым подрядчикам за полученные знания и моим руководителям которым отстегнули и они всё подписали.
RomanB
Как я Вас понимаю! smile.gif) Одно могу сказать в утешение, Вы не одиноки.
ПС. Спасибо что поделились опытом, завтра пойду искать этот блок...