Sleemthorn
Добрый день!
Выполняю проект по пожаротушению пром.здания (лесопилка), площадь здания 1450м2, 2 этажа, температура - ниже 5С. Заказчик хочет установить дренчерную систему, источником водоснабжения будут резервуары. Возможно ли разделить дренчерную систему на секции со своей зоной покрытия и своим узлом управления - для уменьшения объема запаса воды в резервуарах?
jiexawcr
а почему воздушную спринклерную не хотите? она сложнее в некоторых аспектах, но если вопрос в резервуарах, то она явно будет выгоднее.

если остановись на дренчерной, то там не узлы управления, а клапаны/задвижки с приводом (соленоидные в основном), открываемые по адресному сигналу пожарной сигнализации (извещателя).
Sleemthorn
изначально хотела спринклерную воздухозаполненную систему, но заказчик не хочет - она сложнее в обслуживании. А вот можно ли дренчерную систему "дробить" на секции нигде не могу найти, не возникнут ли потом с этим проблемы?
jiexawcr
ну не на секции, на участки. описал выше-через пожарные извещатели раздела аппз -они дадут адрес ты обратную на той же площади, что перекрывают извещатели с одним адресом должны запуститься дренчеры. но это догадкиsmile.gif основываюсь на сп5 п 5.3.1.1.
никогда не делал и не видел чисто дренчерное пожаротушение.


воздушную обслуживать в насосной, а дренчерную под потолком клапаны, проводку и прочее. а алгоритмы ппц в дренчерной: что за чем когда и как должно открыться? точно никто ничего нигде не перепутал? smile.gif
BTS
Цитата(Sleemthorn @ 6.12.2017, 21:46) *
изначально хотела спринклерную воздухозаполненную систему, но заказчик не хочет - она сложнее в обслуживании. А вот можно ли дренчерную систему "дробить" на секции нигде не могу найти, не возникнут ли потом с этим проблемы?

Можно-то можно, но на лесопилках этого никто и нигде не делает. По поводу обслуживания заказчик заблуждается. Просто объясните заказчику, что дренчерные установки больше подходят для объектов ,где возможно быстрое распространение пожара. Например при наличии значительных количеств ЛВЖ или ГЖ, а также для отдельных случаев, оговоренных в нормативах или СТУ.
Спринклерная воздушная-то что нужно.
Sindarkon
Sleemthorn
Реализовывать дренчерную не так просто, поскольку её придётся делить на секции, размер которых будет равен не расчётной площади, а только половине или даже трети от неё. При возникновении пожара на границах секций, потребуется запускать сразу две-три секции одновременно.

Для дренчерных секций применяются соответствующие дренчерные клапаны узлов управления.

В итоге всё это выльется в серьёзные финансовые затраты на материалы, программирование и пусконаладку. Т.е. такое решение будет никак не проще воздухозаполненной установки.