Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотный преобразователь Acs800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
krkuzma
Необходима помощь в определении аварии в диодных модулях DSU, которых 3 шт., включенных параллельно. Контроль и управление диодными блоками осуществляет системная плата DSSB-01C. Происходит аварийный останов привода по неисправности диодных модулей с индикацией аварии на блоке DSSB - EM.STOP/OTHER FAULT. В мануале приведен список неисправностей диодного блока. НО их три модуля, которые соединены шлейфом межу собой и платой DSSB. Остановки происходят непредсказуемо, причем авария снимается и привод готов к работе. Необходима информация о плате DSSB, как идентифицировать неисправность, ведь привод должен работать 330 дней в году без остановки.
morpsn
Если я не ошибаюсь, то эта ошибка аварийное отключение.
Есть смысл проверить все аварийные выключатели, относящиеся
к данному приводу. Возможен банально плохой контакт, либо его дребезг.
Вот кусок схемы. Проверить выделенную часть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
krkuzma
Эта цепь была проверена в первую очередь. Вопрос состоит в том, как идентифицировать аварию из целого списка возможных неисправностей, приведенных в документации. Сервисные инженеры АВВ молчат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.