Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 19:11)

Уважаемый мне не совсем понятен ваш сарказм и намек. Я убежден что данный форум создан именно для того чтобы делитса опытом и узнавать новое, а не насмехаться над незнанием менее опытных коллег.
Я бы еще понял если бы вы ответили на поставленные вопросы, а так вы мне осла прислали

я конечно благодарен вам за столь высокую оценку моих знаний но ваши действия также показывают уровень вашей культуры.
по поводу 0,11 нем. градусов ..это 0,11/2,8= 0,04 мг-екв/дм3
Для всех остальных адекватных людей сообщаю что макс. температура воды в теплосети 80 грд.
Так же прикладываю вытяжку из ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ УСТАНОВОК І МЕРЕЖ УКРАЇНИ
Якість мережної води має відповідати таким нормам:
уміст вільної вуглекислоти ............................ 0;
значення рН для систем теплопостачання:
відкритих ......................................................... 8,3 – 9,0 *;
закритих .......................................................... 8,3 – 9,5 *;
уміст заліза, мг/дм³, не більше ніж, для систем теплопостачання:
відкритих ......................................................... 0,3 **;
закритих ........................................................... 0,5;
уміст розчиненого кисню, не більше ніж ..... 20 мкг/дм³;
кількість завислих речовин, не більше ніж .. 5 мг/дм³;
уміст нафтопродуктів мг/дм³, не більше, ніж
для систем теплопостачання:
відкритих ......................................................... 0,3;
закритих ........................................................... 1,0.
______________
* - Верхня межа допускається тільки в разі глибокого пом’якшенні води.
** - За узгодженням із санітарними органами дозволяється 0,5 мг/дм³.
Для закритих систем теплопостачання з дозволу теплопостачальної організації верхня межа значення рН допускається не більше ніж 10,5 з одночасним зменшенням значення карбонатного індексу до 0,1 (мг-екв/дм3)2, нижня межа може коригуватися залежно від корозійних явищ в устаткованні та трубопроводах систем теплопостачання.
На початку опалювального сезону та в післяремонтний період допускається перевищення норм протягом 4 тижнів для закритих систем теплопостачання та 2 тижнів для відкритих систем за вмістом сполук заліза – до 1,5 мг/дм³, розчиненого кисню – до 50 мкг/дм³ та завислих речовин – до 15 мг/дм³.
Карбонатний індекс Ік не повинен перевищувати значень, наведених у табл. 2.
Таблиця 2. Нормативне значення Ік мережної води
Устатковання Температура нагріву мережної води, ºС Ік,
(мг-екв/дм3)2
Водогрійні котли, установлені на ДТ
Т вод 70-100 3,2
У разі підживлення теплової мережі натрій-катіонітовою водою значення Ік не повинно перевищувати 0,5 (мг-екв/дм3)2 для температур нагріву мережної води до 121- 150 ºС та
1,0 (мг-екв/дм3)2 для температур 70 - 120 ºС.
Вопросы остаютса пока без ответов