Здравствуйте уважаемые специалисты. Строится водопровод Гнб пэ160. На пути пересекает газопровод ст.426. Есть ли необходимость закладывать водопровод в футляр? Не могу найти нормативы. Заранее спасибо.
nagger
Сразу тащите рабочую трубу, без футляра? при гнб?

Цитата(Shuramw @ 30.1.2018, 15:35) *
Есть ли необходимость закладывать водопровод в футляр?

Как владелец газа посчитает - идите к нему.
Shuramw
Цитата(nagger @ 30.1.2018, 19:02) *
Сразу тащите рабочую трубу, без футляра? при гнб?


Как владелец газа посчитает - идите к нему.

Да гнб. Да и дело в том, что уже и протащили без футляра. А сейчас паримся согласуют ли нам всё это. А из СНиП и Гост-ов нашел только то что если бы тащили газопровод над водопроводом то его укладывали бы в футляр. А вот наоборот не смог накопать информации. Скорей всего и правда как посчитает владелец газа.
lexa00
Цитата(Shuramw @ 31.1.2018, 6:28) *
Да гнб. Да и дело в том, что уже и протащили без футляра. А сейчас паримся согласуют ли нам всё это. А из СНиП и Гост-ов нашел только то что если бы тащили газопровод над водопроводом то его укладывали бы в футляр. А вот наоборот не смог накопать информации. Скорей всего и правда как посчитает владелец газа.

С чего это как решит?????
У Вас соблюдаются нормативные расстояния по вертикали?
Угол пересечения в плане близок к 90 градусам?
если все так, то никаких футляров не надо
Shuramw
Да всё так как вы говорите. По вертикали всё соблюдено. И угол близок к 90 градусам. Что ж будем ждать развязку.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nagger
Цитата(lexa00 @ 31.1.2018, 12:42) *
С чего это как решит? У Вас соблюдаются нормативные расстояния по вертикали?

А с чего бы и нет? - что-то обременяет согласователя учитывать в своих хотелках "нормативные расстояния"?
lexa00
Цитата(nagger @ 31.1.2018, 14:32) *
А с чего бы и нет? - что-то обременяет согласователя учитывать в своих хотелках "нормативные расстояния"?

Соблюдение регламентов, обеспечивающих безопасность
Ferdipendoz
Цитата(lexa00 @ 31.1.2018, 17:13) *
Соблюдение регламентов, обеспечивающих безопасность

Но при этом ничто не мешает ему прописывать дополнительные требования. Футляр, вынос, наращивание средств ЭХЗ и прочее, увеличение диаметра на перспективу, тысячи примеров
lexa00
Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2018, 15:30) *
Но при этом ничто не мешает ему прописывать дополнительные требования. Футляр, вынос, наращивание средств ЭХЗ и прочее, увеличение диаметра на перспективу, тысячи примеров

Которые отбиваются в 80% случаев хорошим письмом в адрес руководства
Serg Ivanov
Цитата(lexa00 @ 31.1.2018, 18:20) *
Которые отбиваются в 80% случаев хорошим письмом в адрес руководства

Обычно процент обратный smile.gif Тем более при диаметре 426 мм. Тем более если газопровод высокого давления.
Shuramw
Всё разрешилось. Высота по вертикали в рамках нормы. Водопровод проложен методом ГНБ без футляра. Необходимые подписи собраны. Всем спасибо.
rinatbay
Бывают газопроводы, где газ очень холодный (после снижения давления на ГРП) и водопровод может замерзнуть в месте пересечения.