Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение СПГ741 по RS232
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Кузнецов Д А
Уважаемые форумчане, помогите!
Есть прибор СПГ741 (корректор газа) производства НПФ "Логика". Задача состоит в том, что нужно считывать с него данные по RS232C на контроллер МС8 (Контар). В новой версии Конграфа есть алгоблоки, позволяющие считывать данные из СПСеть, но проблема в том, что у СПГ741 порт имеет Tx+, Rx+, Tx-, Rx-, а контроллер имеет классический порт Tx, Rx, Ground. Соединили перемычкой Tx- и Rx- и подключили к Ground на контроллере, соответственно Tx+ на Rx контроллера, а Rx+ на Tx контроллера. Результат - СПГ741 не отвечает.
Fanat
Цитата(Кузнецов Д А @ Jan 29 2007, 18:26 )
Уважаемые форумчане, помогите!
Есть прибор СПГ741 (корректор газа) производства НПФ "Логика". Задача состоит в том, что нужно считывать с него данные по RS232C на контроллер МС8 (Контар). В новой версии Конграфа есть алгоблоки, позволяющие считывать данные из СПСеть, но проблема в том, что у СПГ741 порт имеет Tx+, Rx+, Tx-, Rx-, а контроллер имеет классический порт Tx, Rx, Ground. Соединили перемычкой Tx- и Rx- и подключили к Ground на контроллере, соответственно Tx+ на Rx контроллера, а Rx+ на Tx контроллера. Результат - СПГ741 не отвечает.

на сколько помню Логику - у них есть преобразователи интерфейсов для СПСети. Если нету, то купите свой. Еще один путь - попросить само МЗТА о помощи. Нам помогали в свое время.
Robert
Если с паяльником дружите то берете микросхемы AM26LS31, AM26LS32 и MAX232. Соединяете особым образом и все будет работать.
Кузнецов Д А
спасибо
Роберт а подробнее можно
Robert
В эл. виде схемы нет
Набросаю эскизик на бумаге отсканирую и выложу
Кузнецов Д А
спасибо,
мне завтра край их скрестить надо, сёдня не получилось, а послезавтра машина уходит на север
Robert
Вот схема

Вроде ничего впопыхах не напутал но при сборке неплохо свериться с документацией на микросхемы. MAX232 естественно можно поменять на любой другой формирователь уровня



Добавлено - 22:23
Оставшиеся свободные каналы можно использовать для сигналов CTS, RTS
Кузнецов Д А
сам не спец, завтра опробуем, если заработает с меня и с МЗТА бутылка!
Robert
Руслану Башировичу передадите smile.gif
Кузнецов Д А
Блин ни одной из этих микросхем нет в магазинах, (AM26LS31, AM26LS32 и MAX232)
AM26LS32 дали какой то аналог...
AM26LS31 сказали снята с производстваъ
MAX232 сказали тоже давно не было
чем можно заменить данные микросхемы какими аналогами, и как может поменяться схема подключения
Robert
Вам проще всего оформить заказ на chipinfo.ru
У них все это есть но до завтрашнего дня не успеете
Robert
Небольшое уточнение вдогонку
У микросхем AM26LS31 и AM26LS32 ноги 4 (Enable) надо подключить на +5 Вольт а ноги 12 (~Enable) заземлить.
Кузнецов Д А
вот посоветовали
150 кБ
Robert
Вроде подходит
Кузнецов Д А
не сраслось, оказался протокол не СПСеть ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif smile.gif smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.