tsaplin33
Добрый день.

Дано: производственное здание (очистные сооружения). В большинстве помещений с оборудованием по заданию ТХ достаточно +5 градусов, в нескольких +16, в остальных (бытовые) - по СП.

При этом помещения соседствуют между собой.
Допустима ли такая разница температур? Даже при необходимом расчете перегородок между подобными помещениями.
Нет ли нормы СанПина, которая запрещает это? Здравый смысл подсказывает, что выйти из душевой в помещение с +5 не очень полезно для здоровья...
ivan-l-ing
допустима
нефиг голым из душевой шляться по очистным
lovial
Цитата(tsaplin33 @ 2.4.2018, 13:07) *
Допустима ли такая разница температур? Даже при необходимом расчете перегородок между подобными помещениями.
Нет ли нормы СанПина, которая запрещает это? Здравый смысл подсказывает, что выйти из душевой в помещение с +5 не очень полезно для здоровья...

В нормах не встречал. Расчет (теплотехнический) ведется на перегородки, если между помещениями разница температур 3 градуса и выше, т.е. считать в Вашем случае надо, + по паропроницанию и влажности на поверхности стены - при таком перепаде могут быть нежелательные сюрпризы, ИМХО...
Про пользу для здоровья - повеселили... Зимой сидите дома, на улицу в морозы не выходите?
П.С. Для очистки совести можете взглянуть в саннормы по складам-холодильникам и т.д, там должно быть об этом прописано - в плане режима работы, одежды и т.д.
Татьяна Удальцова
Цитата(tsaplin33 @ 2.4.2018, 15:07) *
Нет ли нормы СанПина, которая запрещает это? Здравый смысл подсказывает, что выйти из душевой в помещение с +5 не очень полезно для здоровья...

"Здравый смысл" подсказывает, что и из бань на улицу "не полезно". Да и из обычного дома.

А нормы проектирования устанавливают требуемый набор бытовых помещений. Душевая - это не просто "кабина" внутри холодильника. У душевой должна быть преддушевая, а также гардеробы рабочей или уличной и рабочей одежды. Вот, в зависимости от производственных процессов этот набор помещений и делается. В каждом своя температура, постепенно понижающаяся от душевой кабины (открытой или закрытой).

Разница температур учитывается в расчете систем отопления.
tsaplin33
Цитата(lovial @ 2.4.2018, 14:25) *
при таком перепаде могут быть нежелательные сюрпризы


Тоже подумал об этом. Помимо расчета желательна устойчивая отделка.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.4.2018, 14:39) *
в зависимости от производственных процессов этот набор помещений и делается


Учтено, спасибо за помощь.
FonViZZin
Цитата
Расчет (теплотехнический) ведется на перегородки, если между помещениями разница температур 3 градуса и выше

Позвольте поправлю - расчет делается если разница температур между помещениями больше 3-х градусов. Если 3 и менее - допускается не учитывать.
SP_
1. выход из душевых наверняка в теплое помещение гардеробной, с полным переодеванием , где нормируемая температура или +23 , в самой душевой +25.
2. проверьте расчетом не выпадение конденсата на стенах гардеробной и душевой, если за стеной +5 он гарантирован, а это плесень.
3. Через стену между +5 и +25 будут значительные теплопотери, это приведет к установке значительных радиаторов в гардеробе.
4. Нормативный ответ ищите в СП50, табл.5, а именно в примечании, где даны четкие указания что делать если разница температур между смежными помещениями свыше 8градусов.

Не полностью ясны исходные данные, но вывод уже сможете сделать.
FonViZZin
Цитата(SP_ @ 4.4.2018, 13:08) *
4. Нормативный ответ ищите в СП50, табл.5, а именно в примечании, где даны четкие указания что делать если разница температур между смежными помещениями свыше 8градусов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.