Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренаж с конденсатоотводчиков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
marysiy
Здравствуйте!
У нас проектировался паропровод длиной 3 км. В низких точках и перед подъемами установлен постоянный дренаж совмещенный с пусковым. Мы наставили сбросные колодцы, а заказчик говорит что все убрать, и сливать на рельеф.
Вопрос п. 10,23 СП 124 регламентирует спуск с водяных тепловых сетей ( в сбросные колодцы и т.д.), про паровые - ни слова.
Как же дренируют в жизни протяженные паровые системы, пар насыщенный или перегретый неважно...
ivan-l-ing
6.43 Постоянный и аварийный сбросы конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускаются после охлаждения его до температуры 40 °С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.
s_2_dent
Занимался эксплуатацией промышленных паропроводов Т=500, Р=9 МПа. Все внецеховые дренажи на межстанционных участках выводились на газон в направлении "вдоль дороги". Однако, данный паропровод проектировался при царе горохе.. При постоянной работе дренажи перед подъемом были минимально подорваны, подпаривали. Стоит отметить, пуски и остановки таких паропроводов - явление достаточно редкое, у нас не превышало 5 пусков в год, поэтому и заморачиваться с колодцами экономически не целесообразно. И загрязнение экологии 0.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.