тастан
Здраствуйте. Как наити расчет обьема пож.рез для АЗС . Рез для топливо подземные. можете показать с примерами. 2 струя для наружки как понять? rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 14.5.2018, 16:01) *
Здраствуйте. Как наити расчет обьема пож.рез для АЗС . Рез для топливо подземные. можете показать с примерами. 2 струя для наружки как понять? rolleyes.gif

Это длинная история. Лучше нанять специалиста.
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2018, 18:43) *
Это длинная история. Лучше нанять специалиста.



Согласно СНиПа. Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов.
Допустим на АЗС расчетный расход на наружнее пожаротушение 20л/с. Тогда обьем воды для пож.резервуара 3х3,6х20 или 3х3,6х20х2 ? rolleyes.gif Или здесь зависит от пропускной способности наружного гидранта?
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 6.6.2018, 12:26) *
Согласно СНиПа. Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов.
Допустим на АЗС расчетный расход на наружнее пожаротушение 20л/с. Тогда обьем воды для пож.резервуара 3х3,6х20 или 3х3,6х20х2 ? rolleyes.gif Или здесь зависит от пропускной способности наружного гидранта?

Гидранты от насосной станции запитываются или от кольцевого городского
водопровода не менее 10 м вод ст напор. Резервуаров должно быть два в каждом 50% запаса 3*3,6*20.
тастан
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 16:04) *
Гидранты от насосной станции запитываются или от кольцевого городского
водопровода не менее 10 м вод ст напор. Резервуаров должно быть два в каждом 50% запаса 3*3,6*20.


Что здесь подразумевается "Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов" ?
Нет ли какие то сходство со внутренней пожаротушения через ПК (пожарный кран) ? Там иногда берут например 2 струя по 5.2 л/с. Значит расход на пожар Q=2x5.2=10.4л/с. У меня в проекте АЗС единственное здание операторная. Резервуар для топливо подземное.
Значит расчетный расход берем только от операторной. Вы написали 10м.в.с но в снипе пишут пожар должен быть высокого давление. У меня операторная 1 этажное.
Serg Ivanov
Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:04) *
Что здесь подразумевается "Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов" ?
Нет ли какие то сходство со внутренней пожаротушения через ПК (пожарный кран) ? Там иногда берут например 2 струя по 5.2 л/с. Значит расход на пожар Q=2x5.2=10.4л/с. У меня в проекте АЗС единственное здание операторная. Резервуар для топливо подземное.
Значит расчетный расход берем только от операторной. Вы написали 10м.в.с но в снипе пишут пожар должен быть высокого давление. У меня операторная 1 этажное.

Все рассуждения неверные. Изначально написал - берите спеца. При неудачном стечении обстоятельств можете сесть. Бензозаправка - не тот объект на котором можно учиться.