Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужен ли спуск воды в нижней точке на ответвлении к дому
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Maritol
Здравствуйте!
Проектирую водопровод Ф63 от уличного Ф110 (0,35МПа) к жилому дому, длиной - 250м. В месте врезки (получается по профилю) верхняя точка, а по СНиПу я должна соблюсти уклон от жилого дома. Перегиб получается в промежуточном колодце, где устанавливается узел учета (перед участком ж.д.). Энергоснабжающая организация требует устройства дополнительного дренажного колодца в точке перегиба, а для заказчика это лишние затраты. Можно ли найти какой-то компромисс?
Ferdipendoz
Цитата(Maritol @ 16.5.2018, 12:12) *
по СНиПу я должна соблюсти уклон от жилого дома.

По какому? Такого требования нет. Это прописано в справочниках, да. Староверов, Бухаркин приводят в своих справочниках указание выполнять уклон в сторону наружной сети. А почему не слить в колодце с водомером с последующей откачкой? Ваш счётчик всё равно должен допускать размещение в затапливаемых колодцах
Maritol
Энергоснабжающая организация требует, отвести воду из колодца со счетчиком в дренажный, дополнительный колодец. В этом городе все колодцы затапливаемые и счетчики используются для таких колодцев. Это конечно удорожание для заказчика.
Maritol
"с последущей откачкой" - это имеется ввиду машина для откачки?
Ferdipendoz
Цитата(Maritol @ 16.5.2018, 13:23) *
"с последущей откачкой" - это имеется ввиду машина для откачки?

Либо погружным насосом. Частенько именно насос кидают и воду на рельеф выпускают
ProrbIv
Можно "ГНОМОМ"
Maritol
Большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.