Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потери на клапане 1000 Па
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
a_tasi
Доброго времени суток! Пишу дипломный проект, не могу разобраться в вопросе сопротивлений (гидравлические потери), прошу помощи.

Система отопления двухтрубная, теплоноситель вода, 80/60.

Терморегулятор Danfoss RA-N 15, устанавливается на отводах к радиаторам.

Насколько я поняла из методичек, конспектов и сообщений на форуме, расчёт нужно производить по формуле:

ΔP = (V/Kvs)^2

где ΔP - потери на клапане, Па;

V - объёмный расход теплоносителя;

Kvs- из документов на терморегулирующий клапан, величина которого берётся в зависимости от балансировки системы (ΔP суммарные).


На втором участке (если рассматривать 2 "крайности" Kv): ΔP = 100000* (0,000012*3600/0,73)^2 =971,6Па

ИЛИ ΔP = 100000* (0,000012*3600/0,04)^2 =323593 Па

Мне кажется, что обе величины огромные. Подскажите, пожалуйста, в чём я ошиблась?

Ещё вопрос: для последнего (самого длинного участка) радиатора ΔP брать для максимально открытого радиатора?

(на скриншоте в расчётах представлена только верхняя ветка)


Заранее благодарю за ответ.
s_2_dent
Я конечно не считал ваши значения, но если у вас получились запредельные падения давления на клапанах, то может стоит перепроверить единицы измерения для подставленных величин или вы не правильно подобрали сечение клапана.
И вообще, таблица с рисунком как-то перенасыщена данными))) У вас там по участкам и массовый расход, и G кг/час, и всё разное))
И вообще, 1 атм = 100 кПа. Если вы насчитали 971 Па, то это менее 0,01 атм (кгс/см2), что в общем то достаточно мало..
shadow
Нужно изначально задать минимальные потери, например 10 кПа (при расчетном расходе) на терморегуляторе крайнего (последнего) радиатора, а на остальных соответственно гасить избыточный напор изменением преднастройки терморегулятора с учетом допускаемой невязки.