Полная версия этой страницы:
Обогрев труб в ППУ
alexandrpjatkov
15.6.2018, 7:08
Имеется реконструируемый наружный противопожарный водопровод. Район строительства-100 км к северу от Когалыма. Прокладка по земле. Большая часть проложена совместно с теплосетью (в одной теплоизоляции). Участки проходящие отдельно от теплосети хочу выполнить из труб в теплоизоляции ППУ заводской готовности (ГОСТ 30732-2006). Насколько возможно такие трубы обогреть греющим кабелем?
Хитрый Лис
15.6.2018, 8:55
Можно использовать трубы с ППУ изоляцией и каналом для установки греющего кабеля по типу Изопрофлекс-Арктик. Не реклама, а только ради примера. В обычной же трубе с ППУ изоляцией нет места для установки греющего кабеля.
alexandrpjatkov
15.6.2018, 9:08
Цитата(Хитрый Лис @ 15.6.2018, 10:55)

Можно использовать трубы с ППУ изоляцией и каналом для установки греющего кабеля по типу Изопрофлекс-Арктик.
Нужна стальная труба. Таково пожелание заказчика.
Ferdipendoz
15.6.2018, 11:56
Есть стальные трубы в ППУ с каналом для кабеля. Есть даже укомплектованные с завода кабелем
1 Вариант, Труба в ППУ с системой скин-эффект - труба заводской готовности, отводы тройники по опросным листам
Трубы стальные (какие надо) с заводским наружным однослойным антикоррозионным эпоксидным покрытием по типу ТУ1390-008-35349408-2013 (толщиной не менее0,35 мм) и тепловой изоляцией из пенополиуретана(толщиной100 мм) в защитной стальной оцинкованной оболочке(толщиной1,0 мм) по ТУ5768-001-35349408-2012, с устройством электро-обогрева на основе«скин-эффекта» (2 греющие трубки 32х3мм по ГОСТ8732-78*/Ст.20 ГОСТ8731-74*, расположение трубок на 6,12 часов) (дорого)
2 Вариант, труба какая угодно, ппу сегменты с каналами для кабеля (или без на месте монтажа можно прорезать, покрайней мере представители компании *еноплекс советовали именно так) + греющий кабель (плохой вариант)
3 Вариант труба какая угодно, использовать маты ГОСТ 21880-2011
Обычно только межплощадка идет В ППУ с системой скин-эффект, на площадке теплоизоляция матами
На площадках обычно надземная прокладка (ЯНАО), при прокладке "по земле" непонятно - надземная или наземная. В ХМАО можно местами и подземно проложить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.