Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расширительные бак и воздух
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
UNikilai
Доброго времени суток. Подскажите, если, к примеру, есть расширительный бак, на ножках, литров на 300 и у него выход по теплоносителю внизу, то не будет ли постепенно этот бак переполняться воздухом?
Галиев
Цитата(UNikilai @ 21.6.2018, 14:45) *
Доброго времени суток. Подскажите, если, к примеру, есть расширительный бак, на ножках, литров на 300 и у него выход по теплоносителю внизу, то не будет ли постепенно этот бак переполняться воздухом?

Будет, пока не лопнет! biggrin.gif
UNikilai
Я лично в этом вопросе вообще смешного ничего не вижу, если ответа на вопрос нет, идите угарайте на сайты с менее серьезным контентом
jiexawcr
UNikilai да будет вам, хорошая шутка smile.gif что будет с воздухом то при переполнении? ну уйдет дальше в систему да выйдет в воздушник когда то. в итоге по практике он водой заполняется, воздуха не остается, думаю растворяется. но проблем не помню что бы возникало.
Галиев
Цитата(UNikilai @ 22.6.2018, 10:34) *
Я лично в этом вопросе вообще смешного ничего не вижу, если ответа на вопрос нет, идите угарайте на сайты с менее серьезным контентом

На этом сайте есть не менее серьезный контент "Приколы от монтажников / проектировщиков", это если не знали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry935438
Может быть, стоит поискать ответ на свой вопрос там?

Ирония же заключается в том, что воздух вниз заставить двигаться - нужно приложить очень много усилий.
tiptop
Цитата(UNikilai @ 21.6.2018, 14:45) *
если, к примеру, есть расширительный бак, на ножках, литров на 300 и у него выход по теплоносителю внизу, то не будет ли постепенно этот бак переполняться воздухом?

По логике, туда не должны попадать воздушные пузыри. Но если сверху есть второй штуцер для водяного объёма , то можно туда краник поставить:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Монтажник-самоучка
Расширительный бак на 300литров. Довольно внушительный размер. А он установлен у вас на систему отопления? Или же гидроаккамулятор для системы ХВС.?Самое главное правильно должно быть отрегулировано внутреннее давление азота. А сверху или снизу расположен патрубок неважно. Просту в верхней части бака имеется заглушка вместо нее можно установить группу безопасности в комплекте расчитанную на необходимое давление. Работать будет .Надо раз в 3 месяца контролировать давление в нем случае когда в него закачен обычный воздух. А лучше всего закачивать сухой азот. Будете раз в 6-8 месяцев проверять.
Гризли
Цитата(UNikilai @ 21.6.2018, 14:45) *
Доброго времени суток. Подскажите, если, к примеру, есть расширительный бак, на ножках, литров на 300 и у него выход по теплоносителю внизу, то не будет ли постепенно этот бак переполняться воздухом?

Никогда не замечал. Бак всегда тяжеленький (если попытаться раскачать).
Но всегда стоит ставить кран на подводящий трубопровод (хотя кран ставить запрещено, но для эксплуатации он жизненно необходим), а между МБР и этим краном ставим сливной кран.
Если есть какие-то подозрения, перекрываем кран, сливаем воду, мембрана все вытеснит. Дальше заполняем по-новой, водой без воздуха!!!
Галиев
Цитата(Гризли @ 7.12.2018, 8:43) *
Никогда не замечал. Бак всегда тяжеленький (если попытаться раскачать).
Но всегда стоит ставить кран на подводящий трубопровод (хотя кран ставить запрещено, но для эксплуатации он жизненно необходим)

1. Расширительный бак - это не предохранительный клапан.
2. В комплекте к РБ можно заказать штатный, трех-ходовый кран, который перекрывает бак от сети и со сбросом воды из бака через штуцер для шланжика.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%8...366&bih=577
Монтажник-самоучка
[quote name='Гризли' date='7.12.2018, 9:43' post='1412377']
Никогда не замечал. Бак всегда тяжеленький (если попытаться раскачать).
Но всегда стоит ставить кран на подводящий трубопровод (хотя кран ставить запрещено, но для эксплуатации он жизненно необходим), а между МБР и этим краном ставим сливной кран.
Если есть какие-то подозрения, перекрываем кран, сливаем воду, мембрана все вытеснит. Дальше заполняем по-новой, водой без воздуха!!!
[/quot
"Тяжеленьким"бак быть не должен. Значит он не выполняет свою функцию корректно. Если это расширительный... Для любого расширительного бака в системе отопления нужен расчет. И правильное заполнение системы . С учетом давления Азота в нем. А-то получается как мина замедленного действия...
jiexawcr
в мерлене недавно проходил и увидел там небольшую систему стендовую, так вот там настенный бак был подключен "сверху" smile.gif

подразмышляя над "проблемой", не вижу тут проблемы. даже если воздух там скопится, то в "худшем" случае компенсация будет лучше, но этот воздух может при остывании попасть в систему, что не страшно при наличии автоматических воздухоотводчиков. вообще, на сколько знаю, в союзе баки были не мембранными вовсе, а давление воздуха поддерживалось компрессором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.