Подскажите, какие металлические детали бассейна нужно заземлять по требованиям и нормам? Запутался в гостах и тд. По идее перила, которые находятся в воде являются сторонней проводящей частью. А производитель бассейна пишет, что устанавливаются они в пвх-закладные (не контактируют с другими металлическими частями и землёй) и сопротивление их больше 200 Ом, поэтому они таковыми не являются и заземлять их не надо.
воспользуйтесь поиском и
почитайте
ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фонтаныЦитата
Примечание 4 - Следующие проводящие части обычно не включают в систему дополнительного уравнивания потенциалов:
- лестницы ванны и барьеры;
- погруженные лестницы;
- перила и захваты на обрамлении ванны;
- защитные сетки, в том числе сетки на проемах труб перелива;
- рамы окон;
- дверные проемы;