Как рассчитать длину линии от сейсмодатчика А1738 до АЦП чтобы погрешность линии сигнала не превышала +-1%?
Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования сейсмоприемника – ±10%;
Пределы допускаемой основной приведенной (к конечному значению поддиапазона)
погрешности измерения напряжения постоянного тока АЦП – ±0,5%;
Предел допускаемой погрешности линии связи принят равным ±1%.
Суммарная погрешность измерительного канала сейсмоприемников составит:
Δ= (±10) + (±0,5) + (±1) = ±11,5%
Напряжение сигнала с датчика составляет 5 В.
Используется кабель МКШвнг-LS 5*2*0.75