Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, следующее:
В щите имеется 4 отходящих линии: 2 однофазных (2*0,2 кВт), 1 однофазная (4,8 кВт) и 1 трехфазная (1 кВт).
На вводе 3 фазы. Правильно ли будет рассчитывать Iр на вводе щита следующим образом: Iр=Рр/(1,73*Uл*cosf)=5900/(1,73*380*1)=8,97А
В этом случае получится ток на линии (4,8 кВт)- 22А. А на вводе 8,97А.
Заранее спасибо за ответ.
tiptop
Цитата(Аsking @ 20.8.2018, 20:26) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, следующее:
В щите имеется 4 отходящих линии: 2 однофазных (2*0,2 кВт), 1 однофазная (4,8 кВт) и 1 трехфазная (1 кВт).
На вводе 3 фазы. Правильно ли будет рассчитывать Iр на вводе щита следующим образом: Iр=Рр/(1,73*Uл*cosf)=5900/(1,73*380*1)=8,97А
В этом случае получится ток на линии (4,8 кВт)- 22А. А на вводе 8,97А.

На входе сила тока меньше чем на выходе? newconfus.gif
По самые по...
Цитата(Аsking @ 20.8.2018, 20:26) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, следующее:
В щите имеется 4 отходящих линии: 2 однофазных (2*0,2 кВт), 1 однофазная (4,8 кВт) и 1 трехфазная (1 кВт).
На вводе 3 фазы. Правильно ли будет рассчитывать Iр на вводе щита следующим образом: Iр=Рр/(1,73*Uл*cosf)=5900/(1,73*380*1)=8,97А
В этом случае получится ток на линии (4,8 кВт)- 22А. А на вводе 8,97А.
Заранее спасибо за ответ.


Такой расчет справедлив только для чисто трехфазной равномерной нагрузки. У вас же необходимо считать раздельно ток нагрузки по фазам однофазных потребителям и суммарный по нейтрали, и добавить фазный ток от трехфазного потребителя. Исходя из полученных токов выбирать сечения проводов, коммутирующую аппаратуру и раздельные автоматы защиты.
tiptop
Цитата(Аsking @ 20.8.2018, 20:26) *
В щите имеется 4 отходящих линии: 2 однофазных (2*0,2 кВт), 1 однофазная (4,8 кВт) и 1 трехфазная (1 кВт).

Если однофазные нагрузки подключены к разным фазам, то максимальная сила тока будет в проводе с нагрузкой "4,8 кВт" + 1/3 от "1 кВт".
Пренебрегая cosf, получим там около 24 А.