ZIFenergy
Добрый день! Интересует вопрос как выбрать частотный привод. Основное это какой должен быть запас по мощности относительно электродвигателя.
ЧП Данфус какой брать 132 кВт или 160 кВт, если электродвигатель 110 кВт. ЧП Данфус между 132 и 160 другого номинала нет?
Я понимаю что 160 кВт будет надежнее, но и цена у него на порядок выше. Посоветуйте кто встречался с данной ситуацией.
tiptop
Цитата(ZIFenergy @ 6.9.2018, 5:43) *
ЧП Данфус между 132 и 160 другого номинала нет?
Я понимаю что 160 кВт будет надежнее, но и цена у него на порядок выше.

В 10 раз?! newconfus.gif

Вот это "Данфус"...
Mixaler
а что, обязательно ЧП должен быть по мощности больше, чем электродвигатель?
ZIFenergy
ЧП большим запасом однозначно, на производстве имеем 2 электродвигателя, мощность 90 кВт, нагрузка болт в болт, ЧП разные у 1го в номинал (90 кВт ЧП), у 2го 132 кВт, 1ый работает на пределе по токам, греется, второй отлично работает.
LordN
Цитата(ZIFenergy @ 7.9.2018, 4:17) *
ЧП большим запасом однозначно, на производстве имеем 2 электродвигателя, мощность 90 кВт, нагрузка болт в болт, ЧП разные у 1го в номинал (90 кВт ЧП), у 2го 132 кВт, 1ый работает на пределе по токам, греется, второй отлично работает.

вот вы сами себе и ответили на свой вопрос.