Добрые день. Был на днях на обследование в здание. Там сделан подпор в лестничные клетки, а в коридорах, примыкающих к ним предусмотрено естественное проветривание. Меня интересует насколько это соответствует нормам?

Судя по логике, чтобы дым не попадал в лестницу нужно удалять дым из коридора, а наличие закрытого окна или нескольких закрытых окон никак не повлияет на то чтобы дым уходил, разве если только они от температуры расплавятся, но при таком случае что температура дыма достигла 300 градусов там уже спасать некого будет.
ИОВ
Цитата(Composter @ 5.11.2018, 12:46) *
...сделан подпор в лестничные клетки, а в коридорах, примыкающих к ним предусмотрено естественное проветривание. Меня интересует насколько это соответствует нормам?

Никак не соответствует сразу 2-м подпунктам СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, ...