Цитата(liberkin @ 25.12.2018, 14:12)

Добрый день... В ЦТП стоит насос КМ 80-50-200/2-5 мощность 15 квт...напор 50м...пр-ость-50м3/ч...
Проблема такого плана-дом серии копэ 22 этажный... Гул идет по всей квартире от насоса холодной воды в ЦТП Гул идет по нарастающей и пропадает,как будто тебя на мкаде обгоняет ЗИЛ 130 ))))
В цтп что то покрутят может частотник и ставят 8 бар - гул пропадает.... Но со временем гул опять появляется... Я живу на 3 этаже и если прислонить ужо к холодному стояку-то этот гул по ней слышен,а так же сильный гул на площадке особенно от пожарного крана-он аж дрожит... По мимо гула были жалобы на плохой напор воды на последних этажах и в цтп подняли давление-гул стал еще сильнее на нижних... ставят меньше давление-гул на нижних утихает,а напор на верхних падает... Замкнутый круг... Так же в ЦТП поставили вибровставку после насоса и поставили 8 бар по карте-гул пропал... а через несколько часов после того,как они уехали-опять пошел гул...
На входе в насос мосводоканал дает 5 бар+обратка получается примерно 6 бар... на выходе 8 бар-специалист по насосам сказал что гул может быть из за того,что в насосе нет разницы 5 бар... Инженера в ЦТП говорят,что у них все нормально работает,а с гулом справятся не могут(((
И в характеристиках насоса написано напор 50 метров-а как тогда дом 22 этажа он поднимает...
Кто,что подскажет по данной проблеме? всем заранее спасибо....
Исходя из ваших слов выполнил некоторые расчеты и вот что получилось: В момент пиковых потреблений например с 6 до8 утра или 18 до 21 вечера когда все большая часть кранов открыты расход вашего дома гораздо ниже, чем производительность насоса. Расход дома даже с учетом системы пожаротушения не может может составлять 50м3в час. А где то составляет от 18-до 30м3в час. Производительность насоса по расходу завышена от 1,7- до2,7раза. (Предполагаю...)Гидравлическое сопротивление в системе при работе насоса достигает 30 м.в.с. Если покопаться поглубже то ситуация ненормальная. Это сопротивление очень сильно завышенное! Т.е. насос вместо того чтобы создать нормальный напор на верхних этажах тратит свою энергию на преодоление сопротивления в системе трубопроводов на всем его протяжении. Насос эту ситуацию и создал...Это слишком большие потери для системы. Если представить, что нормальные величины гидравлических потерь сетей трубопроводов в доме составляют от 5 до 12 м.в.ст. Чем ниже потери в сети чем выше давление создаст насос тем больше на верхних этажах будет напор!А во время работы насоса же сопротивления увеличиваются до 30 м.в.ст!!! То есть 30м.в.ст. это уже увеличенные потери, которые создал сам агрегат с учетом нормальных потерь в трубах...То естественно напор на вернем этаже будет гораздо ниже.!!! Это происходит из за того что насос переразмерен по расходу.!!! Если даже будут открыты все краны в доме. Насос будет производить при гидравлических потерях 30м.в.с. порядка 40-42 м3в час воды исходя из напорно-расходного графика насоса. А расход в доме естественно меньше. При установке агрегата повышенной производительности при его работе скорость в трубах увеличивается в 2 и более раз. При этом гидравлическое сопротивление в трубах увеличивается в N квадратной степени раз. Были от 5до12 повысилась до 30 м.в.ст.!!!При этом в системе трубопроводов возникают шумы,вибрации ит.д.!!! Скорее всего при подборе перестраховались с расходом. Насос непрост как это только кажется на первый взгляд... Насос пытается давит в систему все 40-45м3, а жильцы тратят при открытых кранах от18-до25 м3 в час!!! А насос он сильный ему безразницы от давит и будет продавливать.!!! До тех пор пока все краны в доме не закрываются. В этот момент он отключается по команде от блока управления. Пока вновь кто нибудь не откроет кран! Насос при этом испытывает очень сильные нагрузки и перегрузки, система трубопроводов также испытывает колоссальные нагрузки. Вы пишите что у труб большая вибрация. Она усиливается если трубы стояли и лежали не жакреплены. Расчеты показывают что с 1по 10 этаж давление в системы достигает от 77м.в.ст. до 50м в.ст. То есть с 1по 10 этаж нужно устанавливать редукторы. Иначе со временем реально может произойти ситуация что от высокого давления разорвет шланг или смеситель не выдержат всех этих перегрузок. Особенно если они made in China... Давление с 11этажа по 17 этаж более менее в норме редуктора можно не устанавливать там на 11 этаже 47м.в.ст. на 17 этаже 29м.в.ст. Давление на 18 и 19этаже 29-26м.в.ст. более менее... А вот давление на 20-21-22 этажах считаю заниженным, но некретичным. Мыться можно. Достигает от 20 до 15м.в.ст. Как избавиться от шума. Шум это только начало...
1.Дросселирование потока, что в вашем случае недопустимо потому что насос имеет высокую производительность расход 50м3 в час огромен! Дросселирование приведет к тому что он выйдет из строя! Либо расплавится крыльчатка, либо сгорит движок. (Дросселирование перекрытие вентиля на нагнетающем трубопроводе в целях уменьшения расхода если вентиль вообще там установлены... Если они шаровые то смысла нет бесполезно... (Хорошо если движок оборудован защитой от перегрева тепловое реле)
2.Частотное регулирование что вряд ли подойдет для этого насоса, надо просчитывать. (Частотное это когда напор постоянный а частота меняется в зависимости от расхода... Современные здания так и проектируются... Цена вопроса от 1-3 иномарки...вместе с работой
И современными насосами...
3. Перепроектировать систему и выполнить зонное регулирование это когда сети вашего дома разделяется на несколько зон и например первые 10этажей обслуживает один насос, остальные другой. Что опять же в вашем случае вряд ли применять потому что давление города достаточно для первых 10этажей... Остальные 12 берет на себя насос...
4. Найти проект дома в нем указаны все характеристики сети выполнить правильный расчет и пересчитать расходы насоса и поменять насос на меньший расход. (Напор насоса в принципе в норме 50м.в.ст.).На всякий случай заменить трубы на верхних этажах, если они забиты то есть просвета нет, то это дополнительные гидравлические сопротивления и в результате падение напора на верхних этажах...
5.Ждать пока насос выйдет из строя, или в какой нибудь квартире с 2по 10 этаж прорвет шланг или кран.
6.Обращайтесь в управляйку закидайте их письмами и звонками пока они не придпримут что нибудь... Вы за это платите миллионы...Управляйка должна обратить на это внимание...
7.Ждать опять же пока не "встанет" насос. Тогда жильцы начиная от 11 до 22 этажа останутся без воды... И закидают управляйку письмами и звонками.
8. Отделить систему пожаротушения от системы ХВС и перепроектировать весь объект установив гидроаккамуляторы большой емкости порядка от 4000 литров и выше. Если позволяют габариты ИТП. Цена вопроса 10 иномарок и выше... Но в вашем случае в этом нет необходимости потому что в Москве нет перебоев с водой...
9.Переехать в другой дом.
10. Одеть наушники и слушать слушать.
11. Загадать желание или отправить деду морозу письмо что нужен насос для дома...Очень. Очень нужен.
12. Скинуться с жильцами на новый насос...
12.1 Устроить небольшую диверсию. Закупить 5 бутылок водки и закуски. И угостить управляющих кто там за насос отвечает... Выкрасть ключи от ИТП и сам насос. И как нивчем небывало распространить слух о том что мол местные завсегдатые сдали насос на цвет мет...
13.Обратиться к генеральному застройщику вашего дома они дают гарантии на возводимые объекты... И закидать их письмами и звонками
14.Устроить собрание и отказаться от услуг управляющей компании. Они будут локти кусать из за того что потеряют ваш домище... И нанять новую.
15. Обратиться в вышестоящие органы Жилинспекция если не ошибаюсь и закидать их письмами и звонками.
16.Вызвать независимых экспертов по насосам скинуться с жильцами и на основании решения действовать дальше... Если неподействует то...
17.Обратиться к мэру города мол насос и шум...
И закидать их письмами и звонками...
19. Если мэр в отпуске обратиться к губернатору мол насос и шум и все такое... И закидать их письмами и звонками.
20. Если мэр с губернатором в отпуске обращаться к депутатам в госдуму... Мол насос и шум.
21.Если госдума на каникулах то остаются 2 человека и возможно вас услышат...и решат проблему и с депутатами,и с губернатором,и с мэром, и с жилинспекцией,и с управляйкой, и с застройщиком. И приедут к вам репортеры снимать репортаж о вашем насоса...И глядишь и заменят не только насос но и все коммуникации заодно...
С Наступающим удачи в решении вопроса... Отпишитесь что да и как в итоге.
как решите или решили вопрос...