Tvister
Подскажите в чем может быть проблема.?
Двухэтажный жилой дом, из скважины подается вода через насосную станцию с расширительным баком на 80л. Настроена включение на 1,8 Ат. выключение на 2,5 Ат.
Горячая вода готовится в бойлере 100 литровом.
Во время пользования появляется проскок очень горячей воды секунды 3-4 далее выравнивается до заданной. Вроде бы это явление происходит в момент включения насосной станции.
jiexawcr
у вас расширительный бак есть на систему ГВС? не на насосную, а отдельно на ГВС.

вода при нагреве расширяется, примерно на 5% для ГВС. то есть вода с вашего бака превращается из 100л в 105л, 5л должны либо вылиться из предохранительного клапана, либо скомпенсироваться расширительным баком (предохранительный тогда выступает в своей основной роли - аварийный сбросной клапан). скорее всего у вас на это работает расширительный бак за насосом и горячая вода уходит в "холодную".
по идеи этому должен противостоять обратный клапан (в составе предохранительного), но он видимо не держит.
Tvister
бака нет, но явление происходит неразово, а несколько раз за время принятие душа, по идее, если объем при нагреве увеличился (допустим обратный клапан не работает), то при открытии крана, лишнеее
давление и объем стравливается и далее система должна работать стабильно, а этого не происходит.
может все-таки из-за насосной станции, редуктор давления может помочь в этом случае?
jota
Термостатный душевой смеситель в помощь.
jiexawcr
термостат на каждую точку не поставишь, да и к воде они требовательны.

какое давление в баке? должно быть 2-2,2, то есть несколько ниже давления выключения ( в паспорте бака должно быть, возможно на корпусе значение или табличка для разных давлений).
схему бы принципиальную.
jota
Цитата(jiexawcr @ 28.1.2019, 14:15) *
термостат на каждую точку не поставишь, да и к воде они требовательны.

Скачки температуры чувствительны только для душа
Tvister
Цитата(jota @ 28.1.2019, 16:28) *
Скачки температуры чувствительны только для душа

корень проблемы в чем?
фот файл схемы.

Цитата(jiexawcr @ 28.1.2019, 16:15) *
какое давление в баке? должно быть 2-2,2, то есть несколько ниже давления выключения ( в паспорте бака должно быть, возможно на корпусе значение или табличка для разных давлений).
схему бы принципиальную.

регулировали давление в баке.
Dima_UA
проскок может происходить, когда отрывается другой кран холодной воды ближе к вводу.
например если диаметры заужены, Вы себе в душе отрегулировали смеситель на Х и Г воду, кто то включает кран холодной воды перед вами, расход горячей воды у вас как бы остается плюс минус тот же, а холодной меньше уже, вот и выходит подскот температуры в смесителе.
Tvister
Цитата(Dima_UA @ 28.1.2019, 20:17) *
проскок может происходить, когда отрывается другой кран холодной воды ближе к вводу.
например если диаметры заужены, Вы себе в душе отрегулировали смеситель на Х и Г воду, кто то включает кран холодной воды перед вами, расход горячей воды у вас как бы остается плюс минус тот же, а холодной меньше уже, вот и выходит подскот температуры в смесителе.

в том то и загвоздка, что это может происходить, когда работает всего один прибор.
непонятка какая-то...
Ацетилен
А можно схему водоснабжения от скважины до тройника, от которого она расходится на ХВ в доме и бойлер? Желательно, с указанием всего чего только можно.

jota
Когда включается насос скважины, начинается быстрый рост давления до мах на гидрофре. Гидравлические сопротивления ХВ и ГВ разные, поэтому на смесителе нарушается установленная пропорция смешения....
Выход бюджетный - термостатный смеситель; подороже - частотник на скважинный насос, который будет держать постоянное давление.
jiexawcr
скачки температуры у вас после длительного простоя? или начинаются после некоторого простоя?

попробуйте краном отсечь подпитку отопления, по сути она не нужна на постоянной основе, 99,9% коттеджных систем отопления без постоянной подпитки отлично работают годами, только за давлением или уровнем следить нужно. возможно в какой то момент циклов нагрева обратный клапан возможно не держит.
кстати баки, если стоят как по схеме, возможно маловаты. объем всегда указывается общий, а рабочего не может быть больше половины. то есть для отопления без учета объема системы при нагреве системы 4-90С объем увеличится на 3,5%*500=17,5л. возможно бак 50л не справляется.