Onemoretime Вы очень любознательный :-)
я Вам уже не первый раз отвечаю ...
Цитата(Onemoretime @ 21.2.2019, 18:28)

а подборки учитывают "автоматику"? Или же, они просто имеют дело с физикой без автоматики.
Если это программы подбора общие, то они автоматику не учитывают.
Если это программы подбора от производителя оборудования, то они учитывают
только "граничные" режимы (не дадут выбрать оборудование которое неподходит,
работает за "пределом")
Цитата(Onemoretime @ 21.2.2019, 18:28)

Ну например: в автоматике может быть заложен регулятор давления конденсации, то в подборках как-то изменятся параметры с учетом этого регулятора?
Нет не учитывают никак.
Цитата(Onemoretime @ 21.2.2019, 18:28)

То есть, по логике в подборках тогда должен выдавать ошибку при некоторых температурах наружного воздуха.
См ответ №1
Цитата(Onemoretime @ 21.2.2019, 18:28)

Так сказать физика системы без автоматики, то система будет саморегулировать себя и выдавать одни параметры, если поставить автоматику, то уже другие при тех же условиях, подборы (параметры в подборах) учитывают это? либо они рассматривают систему (ее физику), будто этих приборов нет?
См ответ №1
Цитата(Onemoretime @ 21.2.2019, 18:28)

Можно к примеру увидеть, что при разной холодопроизводительности одной и той же машины расход воды через чиллер меняется в подборках, но в реальности этот расход меняется же автоматикой, то есть, при постоянно расходе будут иные параметры.
Какая-то непонятная каша....
По автоматике вентиляции рекомендую
Бондарь Е.С. и др. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздухаЕсли упрощенно на примере фанкойла
Управлять "мощностью" (холодопроизводительностью)
можно двумя способами.
1. Изменяя расход воздуха через фанкойл
2. Изменяя расход воды через фанкойл
3. Изменяя расход воздуха и воды через фанкойл
Сразу предупреждаю п.3 возможен, но там есть "засады"
Основное правило автоматики
Нельзя одновременно поддерживать параметр (к примеру температуру воздуха в помещении)
используюя для этого разные регуляторы (менять расход воздуха и воды)
К п.3 вернемся чуть ниже.
п1 и п2 в принципе похожи.
1. Расход по воздуху
Менять в автомате можно частотным преобразователелем ЧП (к примеру)
недостатки
а) может быть большой расход воздуха (люди сквозняки не любят,
кроме того есть нормы на максимальную скорость воздуха)
б) скорее всего будет маленький диапазон регулирования
(это Вам ДЗ в программе сравните максимальную и минимальную мощность)
вентиляторы обычно от 10Гц до 60Гц можно регулировать
в) ЧП это дорого :-)
достоинства
а) по воде постоянный расход
б) надо всего два обычных отсечных крана (если фанкойл снимать надо будет)
2. Расход по воде
этот вариант используется чаще всего
различают два способа автоматика у обоих одинаковая
контроллер+привод крана
1. с постоянным расходом через регулирующий узел (трехходовый кран ТХК с байпасом)
через фанкойл расход меняется, но общий расход через ТХК остается одинаковым
2. с переменным расходом через регулирующий узел (двухходовый кран, байпаса нет)
делится на две подгруппы
2а. Насос с постоянным расходом (на ветке с фанкойлами в конце ветки стоит один общий
байпас причем регулируемый автоматически по давлению до себя или по перепаду давлений)
2б. Насос с переменным расходом (например с помощью ЧП). Но это "стремный" способ сами додумаетесь почему.
недостатки
а) много обвязки по "воде" а если фанкойл очень большой
то и краны могут быть очень дорогие
достоинства
а) в большинстве случаев это дешево
б) постоянный расход воздуха (см про ограничение на скорость по нормам)
в) скорее всего будет большой диапазон регулирования
(это Вам ДЗ в программе сравните максимальную и минимальную мощность,
а потом сравните ее с вариантом с ЧП)
А теперь пример подбора (очень сильно упрощенный)
Допустим у нас есть цех по производству кексиков :-)
В цеху есть печка на 100кВт ну и там люди, разные моторы, освещение, стены на улицу
в общем теплопритоков еще на 5кВт :-)
В цеху должна поддерживаться температура к примеру 24 С
Что делает начинающий инженер
Надо холода 100кВт+5кВт=105кВт
Так еще запасец процентов 10, а не 10 мало вдруг где ошибся, я же
начинающий инженер возьму 20.
Итого надо 125кВт выбираем фанкойл ....
так есть фанкоил на 110кВт и на 140кВт хм... 110кВт вроде маловато...
все решено будет у меня 140кВт
Чем все это закончится
Пока работает печка все хорошо, температура поддерживается 24 С
А вот когда печка не работает (выключена)
Вот тут все грустно, температура почему-то скачет от 18С до 26С
люди мерзнут, кексики к конвееру примерзают.
Мораль.
Автоматике нужен "запас" на регулирование.
Причем отсутствие "запаса" сверху не так опасно,
как отсутствие "запаса" снизу.
Отсутствие запаса снизу практически всегда автоматику "раскачивает"
Что делает опытный инженер можно рассмотреть в следующей серии.