Vladimir_ing
Добрый день!
Имеем трансформатор Shneider ABL 6TS10B.
Выход 24.
На входной клемме есть два дополнительных ввода +15 и -15.
Ни в англицкой, ни в нашей документации ни слова что это и для чего.
Прошу подсказать.
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир.
Ashihara
Это ветви первичной обмотки +15В и -15В. Для подстройки напряжения на выходе.
Vladimir_ing
Цитата(Ashihara @ 15.3.2019, 11:20) *
Это ветви первичной обмотки +15В и -15В. Для подстройки напряжения на выходе.

Спасибо огромное.
Можете подсказать, как, на практике, осуществляется подстройка?
Заранее благодарен.
С уважением.
straus
Цитата(Vladimir_ing @ 15.3.2019, 12:13) *
Спасибо огромное.
Можете подсказать, как, на практике, осуществляется подстройка?
Заранее благодарен.
С уважением.

Один из проводов сети вместо клеммы 0 подключается на клемму +15 или -15.
Только это не совсем для подстройки вторичного напряжения, а скорее для адаптации к постоянному отклонению первичного.
tiptop
Цитата(Vladimir_ing @ 15.3.2019, 10:44) *
Добрый день!
Имеем трансформатор Shneider ABL 6TS10B.
Выход 24.
На входной клемме есть два дополнительных ввода +15 и -15.
Ни в англицкой, ни в нашей документации ни слова что это и для чего.

Ну, да, почти что без слов... smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.