Выполниляю расчет системы отопления. Коллекторная- лучевая. Дошла очередь до подбора диаметра труб...Завод изготовитель дает следующие характеристики: на фото
Получается что 40 вая труба которую подобрал поначалу Valtec DN40x5,5 Dy29она указана на схеме подходит, по пропускным характеристикам но ее нет в наличии ...А у второго производителя получается та же самая 40вая труба по характеристикам не подходит! (Получается у нее расход недостаточен)То есть нужно заменить ее на 50 ую.?

Там на схеме указал расходы на коллекторах и нагрузки на систему радиаторного отопления. Прошу проверить. Магистрали указаны синим и красным. До первого ответвления идет 40вая затем 32ая. Вопрос хватит ли 40ой трубы или лучше заменить часть магистрали до первого ответвления 50-ой трубой. ? первый G1 коллектор 11623Вт
499,69кг. Второй G2 9287Вт 399,25кг
Общая нагрузка на радиаторное отопление 20910Вт. Общий расход 900кг. Нужно проверить магистраль на пропуск необходимого объема.
Монтажник-самоучка

Вот еще
speleos
картинки не могу посмотреть...

При нагрузке 21 кВт и перепаде температур dT=20С, потребуется расход 0,9 м3/час.
при внутреннем диаметре ~32мм скорость составит 0,28 м/с, что очень немного. Если разность давлений (или насос) позволяет, я бы увеличил скорость до 1 м/с.
jiexawcr
какая дельта Т?

зачем делать расчеты, когда трубы не подходят? smile.gif
или у вас низкотемпературное? ниже 70?
тогда ОП нужно пересчитывать на другие температуры, а эти данные обычно невозможно найти или получить. для советских еще можно при желании рассчитать.