Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста:
1) Лестница из цокольного этажа идет непосредственно на улицу (здание - 4эт. ТЦ). Нужно ли в такой лестнице делать подпор при пожаре? Тамбур-шлюзов ни на цокольном этаже, ни на улице нет.
2) Имеется лифтовая шахта с цокольного этажа на 1й этаж. На цокольном этаже перед ЛШ есть ТШ с подпором воздуха из расчета на закрытые двери, на 1м этаже ТШ нет. После реконструкции на цокольном этаже появился выход в этот ТШ из помещения с постоянным пребыванием людей (то есть при пожаре люди будут выходить в ТШ, а из него уже в коридор и т.д.). Правильно ли я понимаю, что теперь подпор воздуха в данный ТШ необходимо увеличить до расхода, при котором будет скорость через открытую дверь из ТШ в коридор 1,3 м/с ?. Данный ТШ не попадает под перечисления после пункта 7,15в) СП7, но по логике он является путем эвакуации...