Fish.ka
Здравствуйте. Имеется существующий завод по-производству утеплителя. Необходимо сделать проект дымоудаления. В цехе имеются существующие дымовые клапаны. Зак попросил сделать систему с вентиляторами: сделала с радиальными-мощность не устроила, потом сделала с осевыми....Теперь с пожарным они посчитали, что существующих клапанов достаточно (по СП для одноэтажных зданий применяют дымоудаление с естественным побуждением). Клапана на первом чертеже отмечены красным. Далее. Мы делаем пристройку к цеху (отмечено голубым), говорят также поставить клапан и все. ПРИ ЭТОМ у них не будет системы пожаротушения никакого-ни водяного, ни порошкового. Вопрос: можно ли так? Или как обосновать, чтобы оставить осевые вентиляторы хотя бы? Три раза проект меняла, а получу копейки из-за одного клапана...как быть? Окна не механизированы у них, выходы все близко...Спасибо за дельные советы
ОРИ
Как Вы написали в своем сообщении, по СП7 в одноэтажных зданиях применяют системы дымоудаления с естественным побуждением. Поэтому ни коем образом убедить Заказчика сделать механические системы Вы не сможете.
НО, Вы зря считаете, что получите копейки. Для систем с естественным побуждением так же нужны расчеты, это не просто "один клапан" и не забывайте, что к ДУ еще надо и ПД и все должно быть механизировано и с необходимым пределом огнестойкости
Fish.ka
Спасибо большое. Про ПД не подскажете? Отдельно проект Вентиляции выполнялся другим специалистом-там есть приточно-вытяжная система и аспирация.
ОРИ
Цитата(Fish.ka @ 17.6.2019, 16:10) *
Спасибо большое. Про ПД не подскажете? Отдельно проект Вентиляции выполнялся другим специалистом-там есть приточно-вытяжная система и аспирация.

С противодымной, так же как и с общеобменной - чтобы все хорошо работало вытяжку надо компенсировать притоком.
Имейте в виду, что при системах с естественным побуждением дисбаланс +/-30% не учитывается
Почитайте здесь на форуме много обсуждались системы с естественным побуждением.
Fish.ka
Спасибо большое)