letchik14
День добрый.

Есть система. Чиллер-насос-бак далее бак-насос- 4 теплообменика. Температура воды в баке поддерживается в пределах 7-9 градусов. Входной воздух через теплообменник 14-28 град, на выходе получить ниже 16 градусов не удается.(требуется 10-12 градусов). Есть возможность параллельно существующему теплообменнику подключить еще такой же. Теплообменники 8-ми рядные. Вопрос теплообменник подключать параллельно или последовательно и будет ли эффект от такого финта ушами (холода не хватает катастрофически) helpsmilie.gif
yaver
если температура воды в баке не становится больше 9 град, скорей всего проблема в низком расходе воды через теплообменник. Играет роль также схема движения воды.
Температура воды 7..9 град для обеспечения температуры воздуха 10..12 град на выходе достаточно высокая. Желательно бы уменьшить.

Но всё это домыслы. Без конкретных данных - расход воздуха, влажность воздуха на входе, расход воды через теплообменник, мощность чиллера, геометрия теплообменника - ничего толкового Вам никто не ответит.
letchik14
Максимальный расход воздуха 5500 куб.м./час (тот самый режим когда требуется температура 10-12 градусов), влажность воздуха на входе- 96% , расход воды через теплообменник не знаю как померить, но возможно измерить температуру воды на входе и выходе, диаметр трубок теплообменника 10мм внешний, трубка медная, чиллер 130кватт по холоду, геометрия 500х900х280
Skaramush
Воздух на входе в теплообменник +28/96%?
Wiz
Цитата
Температура воды в баке поддерживается в пределах 7-9 градусов.

Допустим это температура воды на входе в охладитель. А какая тогда температура на выходе из теплообменника ?
Измерьте, возьмите среднюю. Эта величина будет являться средней температурой поверхности теплообменника, ниже которой охладить ничего не получиться.
И приблизиться к ней, без изменения параметров холодоносителя можно только в теоретических расчетах, когда площадь теплообмена стремиться к бесконечности.
Да и возьмите паспорт приточной установки и посмотрите на какие параметры у вас рассчитан охладитель...

yaver
Цитата(letchik14 @ 25.7.2019, 3:58) *
Максимальный расход воздуха 5500 куб.м./час (тот самый режим когда требуется температура 10-12 градусов), влажность воздуха на входе- 96% , расход воды через теплообменник не знаю как померить, но возможно измерить температуру воды на входе и выходе, диаметр трубок теплообменника 10мм внешний, трубка медная, чиллер 130кватт по холоду, геометрия 500х900х280


Для охлаждения воздуха с расходом 5500 м3/ч (отн. влажность 96%) с 28 град до 10 град необходимо 103 кВт холода.
Т.е. мощности холодильной машины должно хватить.
Для получения минимальной температуры воздуха - подключать желательно последовательно и по стороне воздуха и по стороне воды по противоточной схеме.

При этом нужно проверить - хватит ли напора вентилятора, чтобы продавить эти два теплообменника?

Для точного расчёта необходимы полные данные по геометрии теплообменника:
- количество трубок в теплообменнике.
- количество ходов по трубкам в теплообменнике.
- шаг алюминиевых ламелей.
- диаметр соединений по воде.

и данные по вентилятору:
- марка вентилятора.
- мощность эл. двигателя.
- число оборотов двигателя.

Также желательно дать марку циркуляционного насоса воды.
Какой диаметр трубопроводов подвода и отвода воды к теплообменнику?