Цитата(Composter @ 24.9.2019, 17:21)

Skaramush намекает на это
что параметр I для металла не получится обеспечить никак без изоляции
Позволю себе не согласиться - в посте ув.
Skaramush'а есть чёткое указание на совсем другой параметр:
Цитата(Skaramush @ 24.9.2019, 11:21)

И из оставшихся для неизолированного стального воздуховода всерьёз рассматривать можно Е.
Я тоже придерживаюсь мнения, что при прокладке в
общей шахте более важным является именно параметр
Е.
Другое дело, что этот параметр в реальности тесно связан с параметром
I - согласно прилож.
В и разделу 7 СП 7 воздуховоды нормируются
одновременно по параметрам ЕI.
С учётом формулировки п. 3.1.3 ГОСТ Р 53299-2013
полагаю, что параметр
Е на объекте невозможно обеспечить без теплоизоляции - думаю, ТИ в данном случае является дополнительным герметизирующим слоем.