Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение тепловентеляторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Фадик
Здравствуйте. Имеется вопрос и нужна помощь.Имеется цех с центральным отоплением,решили добавить тепловентеляторы для догрева и вот сам вопрос.Подключение к системе отопления,что бы не сливать систему можно отключить несколько батарей и их подключение использовать для подвязки ТВ,но вот в чём заминка,батареи подцеплены по 20 мм трубе (подача и обратка). Хватит ли прохода-протока 20 мм трубы по приложенной схеме.Для одного тепловентелятора требуется для его полноценной работы проток в 0,6 куб/час.Или всё же 20мм не дадут прогнать столько теплоносителя.Подскажите кто что знает ,хорошо бы с примерными расчётами.
jota
Насосом можно прокачать всё, вот только другие батареи на линии заткнёте. Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения.
Composter
странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.
Фадик
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 10:03) *
странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.

Ну там получается две по 20мм на два ТВ,отдельную ветку не протянуть,так как не от куда.А смысл я думаю,подключать в начало линии или ближе к середине,разницы сильной нет,конечно мож я ошибаюсь.У меня главный вопрос,хватит ли две по 20мм трубы на два ТВ с насосом,протянет ли 0.6 куба через каждый? А так то потом можно попробовать отбалансировать.Да и ещё,0.6 куба на максемалке требуется каждому ТВ,но они на полную наврятли будут работать,а это значит что и прокачка упадёт.
Только заметил на ресунке я нечаянно поставил 16мм вместо 20мм,короче там где 16мм то это 20мм
Фадик
И вот ещё вопросик,если брать с подачи и гнать не в обратку а в подачу,как будет или это куйня.
Composter
- если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть
- как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли?
- тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить
- тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут

Фадик
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 13:16) *
- если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть
- как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли?
- тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить
- тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут

Ну насос примерно 25/40 плюс три скорости плюс изночально будет зауженно на подаче,труба то 20ка.Тепловентеляторов и будет 4 штуки 5-20 квт,только два на одной стороне и с ними всё проще,они будут стоять в конце другой линии.А вот два,про которые пишу будут стоять практически в начале линии,а если запитывать в конце линии,то там расстояние метров 80. Тепла приходит достаточно,просто потолки 5 метров,плюс цех ни сказать что дырявый,но в тоже время и не термос,вот и получается догревать на 2-6 градусов (в зависимости от температуры за бортом). Обычной естественной конвекции от батарей не достаточно,дополнительно нужна принудительная.Вот и ломаю голову как подключится,что бы не посадить батарейки на этой линии.Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит?
tiptop
Цитата(Фадик @ 30.11.2019, 14:42) *
Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит?

Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас.
Фадик
Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 15:09) *
Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас.

На обратке тоже вариант, и в принципе не плохой.Как вариант,а вместо байпаса трёхходовой влупить.Что бы при включении пускал через ТВ а при выключении мимо (прямо).
Игорь Юшанов
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 11:03) *
Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.


Что имеется в виду под "отдельные ветки без насосов"? То есть просто краны и балансировочные клапаны на каждую ветку?
К примеру, есть необходимость подключить 3 тепловентилятора по 5 кВт и 8 радиаторов по 1,5 кВт. Температурный график одинаковый, расходы и сопротивления приблизительно одинаковые.
Имеет ли смысл делить эти ветки прямо в котельной, чтобы был свой насос на тепловентиляторы и на радиаторы?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Или же сделать один насос и просто балансировочные клапаны на тепловентиляторы и на радиаторы?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AI 155
Подойдет нижняя картинка
Kotlovoy
У вас тепловентиляторы будут без термостатов и, соответственно, без клапанов?
Игорь Юшанов
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2024, 10:56) *
У вас тепловентиляторы будут без термостатов и, соответственно, без клапанов?

С одним термостатом, который будет открывать/ закрывать сервопривод при определенной комнатной температуре (все тепловентиляторы находятся в одном помещении) + ручные балансировочные клапаны перед каждым тепловентилятором
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
Что тогда будет с насосом на первой картинке, когда клапан закроется?
Игорь Юшанов
Цитата(Kotlovoy @ 12.6.2024, 16:26) *
Что тогда будет с насосом на первой картинке, когда клапан закроется?

Можно сделать, чтобы насос выключался, когда клапан закроется. Не суть.
Сейчас больше интересует, почему некоторые считают, что нельзя объединять системы радиаторов и тепловентиляторов? В частности в сообщении номер 2: "Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения." В чем собственно заключается грамотность? Только в том, что это разные виды отопления или есть другие причины? Может есть реальные примеры, когда радиаторы и тепловентиляторы на одном насосе не работали или же наоборот работали и всё в порядке?