1Новичок1
Добрый вечер. Помоги разобраться, а то запутался.
1) СП 2.13130.2012 пункт 6.1, таблица 6.1. Правильно понимаю , что такое пожарный отсек.Есть некоторое производственное здание с различными помещения по площади и высоте. Площадь и высота написал в приложенном файле. Понимаю так, что все здание у меня 1 пожарного отсека.
Допустим, помещение категорий А высотой более 24м и по площади более 7800 м2, а помещение категории Д менее 12м высотой и менее 2600 м2. То тогда получается уже два пожарных отсека?

2)В СП 60 пункт 7.10.6 Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.

То есть, если из помещения категории "А" удаляю вредные вещества или взрывоопасных смесей, то вентилятор нельзя на кровле здания располагать ?Хотя сп 60. пункт 7.9.1 б) там можно. Помоги разобрать , что значит за пределами обслуживаемого пожарного отсека
Prasolov
Цитата(1Новичок1 @ 28.2.2020, 19:09) *
Помоги разобрать , что значит за пределами обслуживаемого пожарного отсека

Глава называется "Помещения для оборудования".
Пункт 10.6 начинается словами "Помещения для вентиляционного оборудования...следует располагать..."
Смею думать, что и абзац "Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." следует читать как
"Помещения с вентиляционным оборудованием, обслуживающим помещения категорий А, Б и В1...."

luantic
Цитата(Prasolov @ 2.3.2020, 8:56) *
Глава называется "Помещения для оборудования".
Пункт 10.6 начинается словами "Помещения для вентиляционного оборудования...следует располагать..."
Смею думать, что и абзац "Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." следует читать как
"Помещения с вентиляционным оборудованием, обслуживающим помещения категорий А, Б и В1...."



Цитата(Skaramush @ 2.3.2020, 16:32) *
Это вопрос из серии, "Как правильно измерить высоту шеста, стоймя или положить его на землю". От того, что во втором варианте "это будет длина, а нужна нам высота" цифра не изменится.


Полагаю , это значит , что "оборудование обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." , должно располагаться в венткамере в пределах пожарного отсека, написано именно оборудование, а не помещение, полагаю на снаружи здания и на кровле ставить нельзя, венткамера с таким оборудованием тоже становится опасно категории А,Б, В1 и такое помещение должно иметь преграды, иначе выходит что на улице стоит вент который в любую минуту может рвануть...
ИОВ
Цитата(luantic @ 3.3.2020, 11:33) *
Полагаю , это значит , что "оборудование обслуживающее помещения категорий А, Б и В1...." , должно располагаться в венткамере в пределах пожарного отсека, написано именно оборудование, а не помещение, полагаю на снаружи здания и на кровле ставить нельзя, венткамера с таким оборудованием тоже становится опасно категории А,Б, В1 и такое помещение должно иметь преграды, иначе выходит что на улице стоит вент который в любую минуту может рвануть...

Ваше предположение противоречит п. 7.9.1 б) СП 60.
Похоже, Вам ничего не известно о наружных взрывоопасных зонах и установках, а также совсем не знаком п. 7.3.44 б) ПУЭ.