Добрый вечер. Помоги разобраться, а то запутался.
1) СП 2.13130.2012 пункт 6.1, таблица 6.1. Правильно понимаю , что такое пожарный отсек.Есть некоторое производственное здание с различными помещения по площади и высоте. Площадь и высота написал в приложенном файле. Понимаю так, что все здание у меня 1 пожарного отсека.
Допустим, помещение категорий А высотой более 24м и по площади более 7800 м2, а помещение категории Д менее 12м высотой и менее 2600 м2. То тогда получается уже два пожарных отсека?
2)В СП 60 пункт 7.10.6 Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
То есть, если из помещения категории "А" удаляю вредные вещества или взрывоопасных смесей, то вентилятор нельзя на кровле здания располагать ?Хотя сп 60. пункт 7.9.1 б) там можно. Помоги разобрать , что значит за пределами обслуживаемого пожарного отсека