Здравствуйте. За ранее говорю, что я чайник самоучка. Работаю в монтажной организации которая занимается монтажом вентиляции. Надо проверить проект на опечатки и ошибки. Мне сказали что противодымной вентиляции запрещается применять обычные гравитационные клапаны предлагать клапаны типа КЛ, КО, CVK, CVN и заслонки с приводом. Я так понимаю это связано с тем, чтобы какой либо клапан во время пожара самопроизвольно не закрылся и выдержал определённый предел огнестойкости. Вопрос следующий. Можно ли использовать КО после вентилятора подпора, дабы система не перевернулась, в случае чего. Если можно ссылку на пункт в сп. А то я не пойму, где я мог проглядеть этот момент. За ранее спасибо, люди милосердные.
Цитата(Марифжан @ 30.4.2020, 9:24)

Можно ли использовать КО после вентилятора подпора, дабы система не перевернулась, в случае чего. Если можно ссылку на пункт в сп.
Нельзя!
Недавно обсуждали
тут и
тут. Там же увидите и нужные ссылки.