Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование гравитационных клапанов в ПД системах.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Марифжан
Здравствуйте. За ранее говорю, что я чайник самоучка. Работаю в монтажной организации которая занимается монтажом вентиляции. Надо проверить проект на опечатки и ошибки. Мне сказали что противодымной вентиляции запрещается применять обычные гравитационные клапаны предлагать клапаны типа КЛ, КО, CVK, CVN и заслонки с приводом. Я так понимаю это связано с тем, чтобы какой либо клапан во время пожара самопроизвольно не закрылся и выдержал определённый предел огнестойкости. Вопрос следующий. Можно ли использовать КО после вентилятора подпора, дабы система не перевернулась, в случае чего. Если можно ссылку на пункт в сп. А то я не пойму, где я мог проглядеть этот момент. За ранее спасибо, люди милосердные.
ИОВ
Цитата(Марифжан @ 30.4.2020, 9:24) *
Можно ли использовать КО после вентилятора подпора, дабы система не перевернулась, в случае чего. Если можно ссылку на пункт в сп.

Нельзя!
Недавно обсуждали тут и тут. Там же увидите и нужные ссылки.