Добрый день!
Не могу понять:
1. В СП 89.13330.2012, п. 17.12 Для помещений с явными избытками тепла, следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением. Схемы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует проектировать согласно СП60.13330 и в соответствии с приложением Ж.
По этому СП вентилятор вытяжной, установленный в котельном зале не требует искробезопасного исполнения.
Данный СП присутствует в национальном перечне.
2.В СНиП II-35-76*, п.16.9. (К) Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.

Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
Статус СНиПа-действующий. Значит- надо в искробезопасном.
3. По СП60.13330: 7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:

а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;

б) для систем общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) и противодымной вентиляции помещений категорий А и Б;

в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.13;

г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей.

Открываем 7.2.13 СП 60.13330 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г, Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые образовывают в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем этих помещений.

Таким образом, путем витиеватых рекомендаций наших норм прихожу к мнению, что наверно нужно искробезопасное исполнение, что подсказывает и здравый смысл.
А если высота котельного зала более 5 м и удаление крышниками, то не нужно получается?



ИОВ
Цитата(ast @ 9.7.2020, 15:47) *
А если высота котельного зала более 5 м и удаление крышниками, то не нужно получается?

Вопросы:
- предусматриваете ли ест. вытяжку из верхней зоны?
- в какой зоне, по-Вашему, будет взрывоопасный газ при аварии?
ast
Цитата(ИОВ @ 9.7.2020, 20:03) *
Вопросы:
- предусматриваете ли ест. вытяжку из верхней зоны?
- в какой зоне, по-Вашему, будет взрывоопасный газ при аварии?

Да, 3 крата естественной вытяжки.
Взрывоопасный газ где-не имею представления. Думаю везде, если будет авария или утечка.
Кстати, экспертиза согласовала искробезопасные вентиляторы.