Здравствуйте. Подскажите, какие параметры необходимо смотреть при обследование системы вентиляции и кондиционирования в ходе энергоаудита?
Таратыркин
22.7.2020, 12:26
Г-н Oleg_1994, в отечественной нормативной документации по вентиляции и кондиционирования есть только один пункт энергоэффективности +/- 8% невязки. Возможно ошибаюсь, буду признателен, если кто поправит.
По опыту работы. Из тех фирм, что занимаются энергоаудитом, никто не применяет иностранные Протоколы. Пишут как удобно работать, проверяют расход воздуха, потребляемую мощность вентиляционных установок, холодильных машин. Если есть деньги, делают замеры на концевых участках (решетках и диффузорах). Таков мой опыт.
Skaramush
22.7.2020, 12:37
Константин, энергоаудит регламентируется не СП73.13330-2016 (СНиП 3.05.01-85). То, что не умеют, не означает, что так нужно.
Проверяться должна именно работа вентилятора и энергопотребителей на предмет работы при максимально возможном КПД, совпадении рабочей точки с заданной, соответствие характеристики сети, потребляемая электродвигателем мощность, рабочий ток. В выводах - соответствие оборудования своему назначению.
...К слову. +/-8% к энергоэффективности СИСТЕМЫ отношение имеет очень отдалённое.
Всё, что относится к системе - отсюда "ПРИКАЗ
от 30 июня 2014 г. N 400
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ
И ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ КОПИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА,
СОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ"