rek1817
Приветствую!
Достался "в наследство" проект вентиляции производственного помещения. Пытаюсь разобраться и доработать его, но правильность ранее принятых проектных решений вызывают сомнения

Дано:
Производственное помещении неизвестной категории . Информации негде нет. Предположительно В3-В4 (буду выяснять точно)
В помещении предусматривается вентиляция совмещенная с воздушным отоплением. Вент.оборудование (приток и вытяжка) монтируется в венткамере на антресоли. Приточки с газовым нагревом. В общем объеме венткамеры, так же предусматривается установка ГРУ.

Приточка подает приток в венткамеру где она установлена, а значит по СП7 п.6.7 д) венткамеру следует отнести к категории "Г", но По СП7 п.6.7 в) раз в помещении установлено вытяжное оборудование, то категория зависит от категории помещения обслуживаемого вытяжкой.

1) К какой категории должна относится венткамера?
Полагаю, что венткамера должна относится к наиболее опасной категории в зависимости от категории обслуживаемого вытяжкой помещения (предположительно В3-В4).

2) Допускается ли установка ГРУ в венткамере?
По СП 62 п 6.4.3
При этом ГРУ должна размещаться:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1-В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.

В моем случае вент.оборудование не вмонтировано в технологические агрегаты производства. Значит ставить ГРУ в венткамере нельзя?

3) Если вынести вытяжное оборудование из венткамеры, то венткамеру вроде можно отнести к категории Г и установить ГРУ?

4) Правомерно ли будет разместить все вент.оборудование в обслуживаемом помещении (т.е. без венткамеры), а для ГРУ предусмотреть отдельное помещение? ПО Сп60 п7.10 вроде запретов нет.
rek1817
Подскажите, пожалуйста helpsmilie.gif Кто-нибудь с подобным сталкивался?
x-legend
Да и собственно, что Вас смущает?
Если есть ОЗК и обратные клапаны?

Похоже, что это комбикормовый завод...