Интересный вопрос появился в соседней ветке, на которой уже несколько лет авторы вопросов перестали получать ответ. Поэтому я этот вопрос вынес в заголовок новой темы.
В который раз мы наблюдаем, как от вновь вводимых нормативных требований отстает информация, о том, как расчетно обосновать возможность выполнение этого требования.
Появилось требование о возмещении удаляемого из коридора объема, а методики определения количества удаляемого дыма при одновременной подаче возмещающего объема и поступлении воздуха через открытый проем эвакуационного выхода коридора так и нет.
Допустили расчетное определение возможности использования "виртуальных" дымовых зон, а предложили методику расчета, которая не соответствует физике рассматриваемого процесса.
Точно также, ждет своего разрешения методика по определению параметров "воздушной среды в указанных отдельных помещениях с учетом тепловыделений при действии установленных в них вентиляторов", которые "должны соответствовать регламентированным условиям эксплуатации предприятий–изготовителей и поддерживаться при необходимости посредством дополнительного вентилирования таких помещений с расчетной кратностью воздухообмена" (п. 7.12 СП 7.13130.2013 с изм. 1). Приемлемым выходом при отсутствии методики расчета, может стать только использование вентиляторов с огнестойкими двигателями, которые уже несколько лет выпускает отечественная промышленность.
Так и по рассматриваемому вопросу. Допустили в 2009 г. размещение приточных вентиляторов в объеме защищаемого коридора, где температура дымового слоя равна ~ 3000 С, но не указали, как в результате такого проектного решения посчитать температуру подаваемого для компенсации воздуха. Ведь стенки вентилятора надо теплоизолировать, для того чтобы минимизировать нагрев наружного воздуха через вентилятор, размещаемый в высокотемпературной среде. Надо задуматься о защите двигателя приточного вентилятора, чтобы он не сгорел при воздействии высокотемпературной среды коридора. А далее необходимо учесть влияние возросшей в результате подогрева воздуха температуры дыма на объемный расход вытяжного вентилятора.