Александр2201
после изменения 1 в сп60 п. 7.2.3 д) звучит так:

7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:

д) производственных категорий В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях при условии установки противопожарных "нормально-открытых" клапанов на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений;

как его понимать?
Зольников Михаил
Я так понимаю этот пункт, что клапана надо ставить при подсоединении разных категорий помещений к магистрали.
То есть: помещения одной категории - подсоединять к магистрали без клапанов, если помещения разных категорий - то противопожарные клапана нужны..