Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу дать разъяснения по вопросу.
Есть помещение, в котором установлена насосная станция, перекачивающая фреон. Не компрессор, а именно насосная станция, обеспечивающая транспортировку фреона. Помещение находится в составе производственного цеха, для которого разрабатываю проект вентиляции. Согласно СНиП 41-01-2003 п. 9.16 воздухообмен в таком помещении должен выполняться из условия удаления избытков тепла. Данных по тепловыделениям заказчик предоставить не может. Согласно все тому же п.9.16 должна быть механическая вытяжная вентиляции обеспечивающая в случае аварии воздухообмен 5 крат.
Заказчик хочет применять рециркуляцию и рекуперацию по данному помещению. То есть, он хочет, чтобы данное помещение было подключено в состав общей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции всего цеха. Что то мне подсказывает, что это недопустимо. Склоняюсь к тому, чтобы данное помещение подключить по притоку к общей системе вентиляции, а вытяжку сделать отдельной системой. Не могу сформировать обоснование. В нормативных документах информации найти не удалось. Так же ситуация вроде как не попадает под ограничения на применение рециркуляции, описанные в СП 60, так как фреон относится к 4 классу опасности.