Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
proton-37
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу дать разъяснения по вопросу.

Есть помещение, в котором установлена насосная станция, перекачивающая фреон. Не компрессор, а именно насосная станция, обеспечивающая транспортировку фреона. Помещение находится в составе производственного цеха, для которого разрабатываю проект вентиляции. Согласно СНиП 41-01-2003 п. 9.16 воздухообмен в таком помещении должен выполняться из условия удаления избытков тепла. Данных по тепловыделениям заказчик предоставить не может. Согласно все тому же п.9.16 должна быть механическая вытяжная вентиляции обеспечивающая в случае аварии воздухообмен 5 крат.

Заказчик хочет применять рециркуляцию и рекуперацию по данному помещению. То есть, он хочет, чтобы данное помещение было подключено в состав общей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции всего цеха. Что то мне подсказывает, что это недопустимо. Склоняюсь к тому, чтобы данное помещение подключить по притоку к общей системе вентиляции, а вытяжку сделать отдельной системой. Не могу сформировать обоснование. В нормативных документах информации найти не удалось. Так же ситуация вроде как не попадает под ограничения на применение рециркуляции, описанные в СП 60, так как фреон относится к 4 классу опасности.


ИОВ
1. Ссылка на СНиП 41-01-2003 п. 9.16 некорректна/недопустима. Действующим является СП 60.13330.2016 - в нём п. 9.21 с такой же формулировкой.
2. Если соблюдаются указания п. 7.4.6 г) СП 60, то рециркуляция допустима.
3. Возможность объединения помещений в общие вентсистемы проверяйте по разделу 7.2 СП 60.
327
есть ещё ПБ 09-592-03
Цитата
6.8. Машинные отделения холодильных систем должны оборудоваться общеобменной вентиляцией, обеспечивающей отвод газовыделений и избыточного тепла, с кратностью воздухообмена не менее, предусмотренной строительными нормами и правилами.
6.15. Отопительные устройства обслуживаемых машинных отделений холодильных систем должны обеспечивать в них расчетную температуру воздуха не ниже 16 ºС.


А в старых было так:
Цитата
8.23. Машинное отделение должно быть обеспечено отоплением и вентиляцией в соответствии с требованиями СН 245-71 и СНиП II-33-75*. Температура в машинных и аппаратных отделениях должна быть не ниже 16 °С при неработающем оборудовании.

8.24. Приточная и вытяжная (она же аварийная) вентиляция в машинных отделениях должны быть принудительными с кратностью воздухообмена: приточная - не менее 3, вытяжная (аварийная) - не менее 4 в час. При этом состояние воздушной среды должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Удаление воздуха должно осуществляться вблизи холодильных агрегатов из нижней зоны помещения согласно СНиП II-33-75*, при этом 2/3 общего объема воздуха удалять из нижней части зоны и 1/3 - из верхней зоны. При расположении фреоновых установок в общих с другим оборудованием помещениях кратность воздухообмена систем вентиляции в них должна выбираться исходя из максимально необходимой потребности.


Если в помещении только насосы, то обычно применяются 2 типа насосов. По простому - один "затоплен фреоном" и полностью теплоизолирован, второй обычного консольного типа.