vlad799
Добрый день. Кто в курсе, работает ли увлажнитель на прецизионнике в режиме охлаждения. По факту после охладителя воздух выходит с относительной влажностью более 90%....КАК пароувлажнитель запихает дополнительную влагу в воздух....Или прец имеет разные режимы и чередует например охлаждение и увлажнение.
Neowise
Испарители прецизионников делают так , чтобы не слишком изменять влагосодержание.
SSA
Цитата(vlad799 @ 8.11.2020, 13:44) *
Добрый день. Кто в курсе, работает ли увлажнитель на прецизионнике в режиме охлаждения. По факту после охладителя воздух выходит с относительной влажностью более 90%....КАК пароувлажнитель запихает дополнительную влагу в воздух....Или прец имеет разные режимы и чередует например охлаждение и увлажнение.

Вам бы, прежде чем задавать такие вопросы, хотя бы прочитали, как работает прецизионный кондиционер и его система поддержания влажности.