twinkling_blue
Всем привет!
Объект - магазин в торговом центре. В торговом зале дизайнером запроектирован реечный потолок с проницаемостью 70%, в помещении персонала подвесного потолка нет.
В ТУ написано следующее: "15-30% площади подвесного потолка торгового зала, а также каждого вспомогательного помещения должно быть декорировано решеткой, проницаемостью не менее 70% в запотолочное пространство в целях дымоудаления." То есть дизайнер даже перевыполнил это требование.
Однако при согласовании проекта АР инженер ТЦ обратил внимание, что при данном типе потолка не будет работать верхний уровень пожаротушения, ссылаясь на следующие два пункта из СТУ:
"1. Помещения с подвесными потолками образуемые решетчатыми потолками (типа "Грильято"), в которых процент открытых элементов более 70% от площади потолка,и размеры открытых ячеек более 6,4мм и толщина решеток потолка не превышает размер ячейки, необходимо защищать сприклерными оросителями в один уровень с установкой оросителей за подвесным потолком (далее идут расстояния от потолка до оросителей в зависимости от их шага)
2.Помещения с подвесными потолками, образуемые решетчатыми потолками (типа "Грильято"), в которых процент открытых элементов менее 70% от площади потолка или размеры открытых ячеек менее 6,4мм, должно быть предусмотрено два уровня тушения: за потолком и под потолком."

На данный момент уже смонтирована система пожаротушения за потолком, доставшаяся от предыдущего арендатора, и нынешний арендатор переделывать ее не хочет, потому что проще и дешевле запроектировать подходящий подвесной потолок. Но разве реечный потолок с такой хорошей проницаемостью не подходит в данном случае? Я архитектор и хоть и не понимаю всех тонкостей работы инженерных сетей, но тут я остановилась и замерла в ступоре.
Подскажите, что же с запроектированным реечным потолком не так.
keaton
Цитата(twinkling_blue @ 11.11.2020, 20:20) *
Но разве реечный потолок с такой хорошей проницаемостью не подходит в данном случае?

Хорошая проницаемость это сколько? 10,5% щелей от площади помещения наберётся?
twinkling_blue
Цитата(keaton @ 12.11.2020, 8:02) *
Хорошая проницаемость это сколько? 10,5% щелей от площади помещения наберётся?

Как я и написала выше, 70% щелей. То есть рейками занято всего 30% площади помещения.

Может ли такое быть, что проницаемость наоборот надо снизить, и именно поэтому потолок не согласовывают?
keaton
Ну значит ваш вопрос касается только АПТ, и его следовало бы задать в подразделе "Пожаротушение", там быстрее ответят.

И сколько сейчас по факту смотнировано уровней пожаротушения - два?
Может быть инженер ТЦ указывает, что не выполняется это:
Цитата(twinkling_blue @ 11.11.2020, 20:20) *
размеры открытых ячеек менее 6,4мм
twinkling_blue
Цитата(keaton @ 12.11.2020, 11:48) *
Ну значит ваш вопрос касается только АПТ, и его следовало бы задать в подразделе "Пожаротушение", там быстрее ответят.

И сколько сейчас по факту смотнировано уровней пожаротушения - два?
Может быть инженер ТЦ указывает, что не выполняется это:


Сейчас один уровень за потолком. Но не согласовывают именно потолок в разделе АР, к сожалению
Kasper
Да вам нужно идти в раздел пожаротушения. Потолок не согласовывают по той причине, что спринклеры находятся за ним, и видимо инженер ТЦ сомневается, что вода будет между реек доходить в нужном количестве до очага пожара.
twinkling_blue
Цитата(Kasper @ 12.11.2020, 12:03) *
Да вам нужно идти в раздел пожаротушения. Потолок не согласовывают по той причине, что спринклеры находятся за ним, и видимо инженер ТЦ сомневается, что вода будет между реек доходить в нужном количестве до очага пожара.

Хотя казалось бы - есть ТУ, и им всё соответствует.
В любом случае - спасибо за ответ.