Working_
17.11.2020, 9:40
Здравствуйте.
Необходимо проверить вентканалы в МКД с газовыми оборудованием.
Вопрос: в случае установки над газовой плитой механической принудительной вытяжки как осуществить проверку вентканала?
По сути нет естественной циркуляции т.к. она переерыта вытяжкой.
Выдавать предписание на демонтаж вытяжки? Где можно прочитать норматив на этот счет?
Михаил Red
17.11.2020, 13:13
С 1 января 2019 года под запрет попали вытяжки с вентилятором от кухонных газовых плит.
Нормативные требования говорят о том, что нельзя использовать кухонные вытяжные зонты с вентилятором от газовых плит, подключенные в общедомовой вентиляционный канал при отсутствии естественной вентиляции помещения кухни.
Вместе с тем есть ситуации, при соблюдении которых кухонная вытяжка не будет запрещена к эксплуатации.
1. В том случае, когда в вашей квартире имеется свой индивидуальный вентканал, то наличие принудительной вытяжки над кухонной плитой , так как запрет распространяется только на их присоединение к общим вентиляционным каналам.
2. Большое количество кухонных вытяжек было подключено с нарушениями. Каналы от кухонных зонтов перекрывают все сечение вентканала, не обеспечивая естественный воздухообмен кухни. При этом может возникнуть опасность загазованности помещения, приводящая к печальным последствиям. Хорошим решением должна стать установка комбинированной решетки, которая обеспечивает естественную вентиляцию газифицированного помещения при неработающей кухонной вытяжке, т.е. половина вентиляционной решетки занята патрубком от вытяжки, а другая часть решетки остается для естественной вентиляции кухни. При таком варианте подключения кухонной вытяжки нарушения не будет.
3. На основании п. 5.7.8 Постановления № 170 от 27.09.2003, монтаж принудительной вентиляции в кухнях и санитарных узлах возможна только в квартирах находящихся на последних этажах. Значит, если вы живете на верхнем этаже, данный запрет на вас не распространяется.
Skaramush
17.11.2020, 13:54
Вы не могли бы перечитать, а после перевести на русский (с инженерным уклоном) пункт "2"? Особенно, с учётом того, что он проистекает из второго абзаца.
Working_
18.11.2020, 14:20
Цитата(Михаил Red @ 17.11.2020, 13:13)

С 1 января 2019 года под запрет попали вытяжки с вентилятором от кухонных газовых плит.
Что изменилось с января 2019 ?
МДК 2-03.2003 еще запрещали
СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления п. 5.9.