Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер Siemens RLU220
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dron_step
Всем привет. Эксплуатирую порядка 10 однотипных приточных установок со шкафами управления Korf. Контроллеры, используемые в шкафах - Siemens RLU220. Появилась проблема на 6 ти из 10 установок - экраны контроллеров периодически зависают, т.е. на кнопки ноль реакции, а сам контроллер работает. Помогает перезагрузка контроллера. Закономерности не выявлено, может зависнуть и через 5 минут, может и через день. Заранее благодарен за помощь!!!
kosmos440o
Наверно пришла пора менять, раз массовые отказы начались. Или надо сеть электропитания на гармоники мерять, но маловероятно.
С небольшой переделкой схемы подойдут эти контроллеры:
https://www.elstars.ru/products/24898387
вдобавок появится возможность диспетчеризации.
frosh
видел такое на RLU222. возможные причины: 1 скачки напряжения в сети, 2 плохой контакт где-то на питающих проводах. плохой контакт на не силовых проводах – в принципе то может быть причиной. 3 контроллер дает сбои (менять пора). 4. сбои по причине нарушения температурного режима
Neowise
Возможно конденсаторы высохли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.